一朋友家装,请了游击队,为了开个楼梯口,大锤施工,洞口周边已经出现横向和纵向裂缝,而且板也薄大概8cm,临时出了个主意,大家有兴趣交流一下。[ 本帖最后由 engineerxiao 于 2010-6-11 10:24 编辑 ]
一朋友家装,请了游击队,为了开个楼梯口,大锤施工,洞口周边已经出现横向和纵向裂缝,而且板也薄大概8cm,临时出了个主意,大家有兴趣交流一下。
[
本帖最后由 engineerxiao 于 2010-6-11 10:24 编辑 ]
12楼
对于如此洞口,建议在洞口两侧楼板下部贴碳纤维条加固,提高楼板抗弯强度,另外放几包水泥或黄砂在洞口周围,检测加固的效果,如果继续发展,需要更进一步采取措施
回复
13楼
limin815358 的做法值得学习,学习了:handshake
回复
14楼
因为楼板是在角部开洞的,加槽钢框和加碳纤维等办法都治标不治本;
另外加混凝土梁的办法同加槽钢框相似,起不到实际作用的;
宜在右、下两边用等楼板厚的槽钢做挑梁,用膨胀螺栓加锚板的方式与混凝土梁(或墙)连接,
原钢筋与钢梁焊接,这样才安全、美观。
回复
15楼
:kiss:
回复
16楼
其实这个不要什么办法
这个更多的不是技术问题
为什么野蛮装修????
后果要自付的···
做技术的,,不是以能解决难题为荣,,而是压根就不让难题出现,
什么都解决,,难题就越来越多·
回复
17楼
我还是赞同11楼做法,牢固:victory:
回复
18楼
11#楼做法很好,可是加次梁改变了次梁处板的受力,有负弯矩,次梁处板可能会形成裂缝。
回复
19楼
我还是觉得3楼说的有道理 最好能加竖向支撑
回复
20楼
1.个人认为加设次梁更好.原因有二,受力明确,效果稳定
2.需要提醒大家的是,这样的处理最好先处理后开洞.
3.具体做法,支持11楼.
回复
21楼
用[8的应该能贴上