管道井,消防电梯前室,封闭楼梯间墙上能否暗装消火栓?
aliyaduo
aliyaduo Lv.2
2010年06月10日 14:05:25
只看楼主

管道井,消防电梯前室,封闭楼梯间墙上能否暗装消火栓?

管道井,消防电梯前室,封闭楼梯间墙上能否暗装消火栓?
免费打赏
aliyaduo
2010年06月10日 14:08:00
2楼
甲级防火门的墙上不能暗装,乙级防火门的墙上就可以暗装了?
回复
w-jwei
2010年06月10日 21:20:40
3楼
防火墙上暗装消火栓,会降低其耐火时间,但是你如果让建筑采取措施的话,是可以暗装在不论甲或乙级的防火墙上的!!
回复
九九艳阳天
2010年06月10日 22:43:54
4楼
防火墙上暗装消火栓的话,后面至少要留100厚的墙,不能把墙留穿。
回复
nybz1234567
2010年06月11日 15:47:04
5楼
为什么不可以?消火栓后面,背火面一侧外刷防火涂料,达到耐火极限要求即可。
回复
aliyaduo
2010年06月12日 15:53:03
6楼
多谢各位高手答疑:)
回复
aliyaduo
2010年06月12日 16:09:14
7楼
我现在是优先考虑明装,实在不行再暗装,但剩余部分墙后保证120
回复
aliyaduo
2010年06月12日 16:10:48
8楼
以前都直接安装在前室、设备房等有防火要求的墙上,消防也没提什么意见,但做设计还是要严谨点,不然出了问题还是找到自己头上来。:lol
回复
liushanzhi
2010年06月13日 16:32:01
9楼
现在审图中心及消防审查机构要求此位置的: 消火栓不能设置在防火墙上。
回复
bjp1981223
2010年07月23日 08:50:34
10楼
那什么是防火墙呢,如果我装在防火墙上,后面刷防火漆,满足要求,可以不啊?
回复
zhenxin02151037
2010年07月24日 21:27:10
11楼
防火墙上可以暗装消火栓,箱后加防火板,防火等级同防火墙
回复

相关推荐

APP内打开