管道井,消防电梯前室,封闭楼梯间墙上能否暗装消火栓?
管道井,消防电梯前室,封闭楼梯间墙上能否暗装消火栓?
2楼
甲级防火门的墙上不能暗装,乙级防火门的墙上就可以暗装了?
回复
3楼
防火墙上暗装消火栓,会降低其耐火时间,但是你如果让建筑采取措施的话,是可以暗装在不论甲或乙级的防火墙上的!!
回复
4楼
防火墙上暗装消火栓的话,后面至少要留100厚的墙,不能把墙留穿。
回复
5楼
为什么不可以?消火栓后面,背火面一侧外刷防火涂料,达到耐火极限要求即可。
回复
6楼
多谢各位高手答疑:)
回复
7楼
我现在是优先考虑明装,实在不行再暗装,但剩余部分墙后保证120
回复
8楼
以前都直接安装在前室、设备房等有防火要求的墙上,消防也没提什么意见,但做设计还是要严谨点,不然出了问题还是找到自己头上来。:lol
回复
9楼
现在审图中心及消防审查机构要求此位置的: 消火栓不能设置在防火墙上。
回复
10楼
那什么是防火墙呢,如果我装在防火墙上,后面刷防火漆,满足要求,可以不啊?
回复
11楼
防火墙上可以暗装消火栓,箱后加防火板,防火等级同防火墙
回复