管道井,消防电梯前室,封闭楼梯间墙上能否暗装消火栓?
管道井,消防电梯前室,封闭楼梯间墙上能否暗装消火栓?
12楼
我们这里建筑的老总不让暗装在防火墙,消防电梯前室,封闭楼梯间墙上
回复
13楼
为什么不可以?消火栓后面,背火面一侧外刷防火涂料,达到耐火极限要求即可。
回复
14楼
学习。。。
回复
15楼
请教,一般公建项目,比如医院,锅炉房都设在地下室,都是通过集水坑机械提升排水,那锅炉房的排水水质如何呢?一般是排到雨水井还是污水井的?
我以前都直接排到雨水井,也没人提出疑问,不知同行们是怎么做的?
回复
16楼
完全正确!~
回复
17楼
消火栓后面,背火面一侧外刷防火涂料,达到耐火极限要求即可
回复
18楼
学习了……
回复
19楼
哪个规范或者图集上有这方面的规定啊,学习一下
回复
20楼
当然可以暗装在防火墙上,只是要采取措施保证防火墙的耐火极限就行了!