我这边有个项目,是个五星级酒店,冷却塔和冷却泵都在屋顶,中间相隔10多米,三层以下到地下一层都有冷冻库和冷藏库,每个库房旁边都有个主机,水冷式的,冷却水是输送到这里,现在问题是水泵明显流量不足,经常坏轴承,是用的双吸泵,流量29t 扬程35米 3台。 三台都开振动很大,单开一台水泵入口压力表显示为0,出口压力表0.28MP,是不是设计上有什么问题
我这边有个项目,是个五星级酒店,冷却塔和冷却泵都在屋顶,中间相隔10多米,三层以下到地下一层都有冷冻库和冷藏库,每个库房旁边都有个主机,水冷式的,冷却水是输送到这里,现在问题是水泵明显流量不足,经常坏轴承,是用的双吸泵,流量29t 扬程35米 3台。 三台都开振动很大,单开一台水泵入口压力表显示为0,出口压力表0.28MP,是不是设计上有什么问题
32楼
好贴,学习一个
回复
33楼
进水管路设计需满足必须泵的气蚀余量。
有三个方法选其中一个解决楼主问题:1、抬高水塔;2、加大并重新正确布局进水管路;3、向下另外找地方搬迁水泵。(不过也是自说自话,因为好久没见楼主来了)
回复
34楼
怎么会白说?我初学,在这方面受教了,谢谢各位前辈勇于发言。
回复
35楼
小系统小流量管道泵方便点,不过效率不高。
大系统的确极小见.
[
本帖最后由 libo2000 于 2010-6-26 22:48 编辑 ]
回复
36楼
冷却塔积水盘是一定要高于冷却水泵的,保证水泵的灌注头,不过谁能告诉我具体要高出几米,我现在就遇到个这样的问题,冷却塔跟冷水机冷却水泵都在一个平面上
回复
37楼
可以考虑把冷却水泵移到地下一层
回复
38楼
第一次见把冷却塔和泵放一起的,学习
回复
39楼
进来看看,路过学习一下
回复
40楼
楼内没有地方放水泵吗?
回复
41楼
看帖不仔细,我在8楼说过了。
回复