请教下冷却塔和冷却泵布置问题
blueice87
blueice87 Lv.7
2010年06月10日 12:20:28
来自于中央空调
只看楼主

我这边有个项目,是个五星级酒店,冷却塔和冷却泵都在屋顶,中间相隔10多米,三层以下到地下一层都有冷冻库和冷藏库,每个库房旁边都有个主机,水冷式的,冷却水是输送到这里,现在问题是水泵明显流量不足,经常坏轴承,是用的双吸泵,流量29t 扬程35米 3台。 三台都开振动很大,单开一台水泵入口压力表显示为0,出口压力表0.28MP,是不是设计上有什么问题

我这边有个项目,是个五星级酒店,冷却塔和冷却泵都在屋顶,中间相隔10多米,三层以下到地下一层都有冷冻库和冷藏库,每个库房旁边都有个主机,水冷式的,冷却水是输送到这里,现在问题是水泵明显流量不足,经常坏轴承,是用的双吸泵,流量29t 扬程35米 3台。 三台都开振动很大,单开一台水泵入口压力表显示为0,出口压力表0.28MP,是不是设计上有什么问题
免费打赏
xkxwy123
2010年06月19日 21:04:52
22楼
回复
cnbbzz
2010年06月19日 21:16:08
23楼
不要以为冷却水泵可以吸水,认为冷却塔和冷却水泵高差可以的朋友可以去仔细研读一下李娥飞的暖通设计通病一书。
回复
lrh-000
2010年06月21日 15:31:20
24楼
俺是新手,学习了,谢谢各位前辈咯。
回复
libo2000
2010年06月22日 18:58:58
25楼

用的是管道泵吧?
回复
panzhengxiongwj
2010年06月22日 22:39:55
26楼
很简单的问题啊,水泵的进水口,明显是负压啊,至于负压多少,可以肯定,已经出现气化啦。这样水泵不震动,不坏才怪呢
回复
amu0623
2010年06月23日 15:26:53
27楼
你的冷却塔应该是闭式系统吧 三楼就带了几个主机 扬程肯定是大了,换小扬程的吧!
回复
bluesky1686
2010年06月23日 22:41:26
28楼
冷却塔水盘不会比水泵吸入口低的
不至于汽化
回复
cnbbzz
2010年06月24日 07:44:34
29楼


传统卧式泵,空调大系统有多少用管道泵的?
回复
zxj053188
2010年06月24日 08:10:49
30楼
水泵扬程过大,水泵一直在超流量运行。水泵与冷却塔高差太小哦,容易吸进空气。