我刚接手的这个工地,八层,设计院的图纸,冷冻水泵扬程达40m,根据我的施工经验,我认为有28m扬程已经足够,水泵扬程已严重超标,对整个系统会造成什么影响?如何补救?(水泵已购)

我刚接手的这个工地,八层,设计院的图纸,冷冻水泵扬程达40m,根据我的施工经验,我认为有28m扬程已经足够,水泵扬程已严重超标,对整个系统会造成什么影响?如何补救?(水泵已购)
秋韵之临
2005年09月15日 20:12:24
2楼
那是设计的问题,要不就弄个同程式
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月15日 22:00:45
3楼

把你的想法如实告诉业主,由他们质询设计院,最好是换泵。如果不换,对系统的影响就是耗费更多的电能,还有可能因流量太大烧毁电机。
回复
yuzhoufeng
2005年09月16日 13:47:00
4楼
冷冻水循环泵扬程跟楼层没关系的,主要跟管路长度影响较大。如果你那栋楼每层面积较大那也差不多的,小也小不了多少。
回复
tsaohon
2005年09月16日 14:14:02
5楼
扬程太大,流量是否也过大,若流量也过大,将会造成主机设备的进出水温差很小,且长时间使用会造成热交换器损坏!!!望业主或设计方重新确认核实.反正责任也不是你的.
回复
hepeng168
2005年09月16日 21:04:57
6楼
冷冻水循环泵扬程跟楼层没关系的,主要跟管路长度影响较大。如果你那栋楼每层面积较大那也差不多的,小也小不了多少!按经验这个水泵的扬程应该过大!一应该在30m左右就够了!我刚刚做了一个八层楼的,空调面积不大!就3000m2,空调主机负荷为360kw,末端是按180w/m2,水泵扬程也才32m2.
回复
zbattle
2005年09月16日 21:14:00
7楼
八层楼确实不高,如果各层面积也不大的话,那一定最好是换水泵
回复
caoll
2005年09月16日 21:50:57
8楼
图纸有了就计算一下嘛,经验不是万能的。
回复
zong_shan_0
2005年09月17日 08:01:14
9楼
的确太大,冷机10m,末端5-8m,管路系统分担20m的确有点夸张了。在大的系统有35m也都基本差不多了
回复
njzxh
2005年09月17日 16:35:15
10楼


耗能
请泵厂帮忙看看能不能改叶轮或换电机,不行的话只有换了.
回复
nky6666
2005年09月18日 09:13:23
11楼

可以换泵、叶轮、加变频等