水泵流量问题
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2010年06月09日 18:38:01
来自于中央空调
只看楼主

如果2台水泵,一用一备。如果把备用水泵也打开,水泵流量如何变化?管路管径还是原来的管径。

如果2台水泵,一用一备。如果把备用水泵也打开,水泵流量如何变化?管路管径还是原来的管径。
免费打赏
tkdy2002
2010年06月13日 09:27:38
12楼

那前提是你把水泵吸入口的阀门关小啊
流量小了,你扬程才能增加
水泵应该不会自动转换的

[ 本帖最后由 tkdy2002 于 2010-6-13 09:30 编辑 ]
回复
hw_1019
2010年06月17日 16:08:33
13楼
管径过小,系统阻力大。水泵的流量转化为扬程,流量变小。但热水机组制热量不变,自然水温差变大了。
回复
ssl8443221
2010年06月17日 21:42:09
14楼



谁能说明一下此观点的准确性?我持保留意见!
回复
adingkgb
2010年06月18日 00:17:01
15楼

离心水泵有一个自适应的范围,在这个范围内,扬程增加,流量自然降低;扬程降低,流量自然增加。

水泵的实际工作点,其实就是管道系统的阻力特性曲线和水泵运行特性曲线的交点。一般来说,如果水泵特性不变(不变频不变速),那么水泵的运行特性曲线基本视作固定不变。那么只要管道系统的阻力特性改变,水泵工作点也会相应改变(比如,关小水泵出口阀门,就是提高了管道的阻力,管道阻力特性曲线变陡峭,水泵出口压力升高,扬程增加,工作点左移,流量下降)
回复
xyz.922
2010年06月18日 17:00:46
16楼
热水是否为循环的?如果不是循环的,系统用户不用,那么流量就不够了,最好在系统中增加一个旁通管道,这样流量肯定能上去,系统供回水温差就下来了
回复
torlon
2010年06月18日 20:05:39
17楼
同时开流量加大,具体增加多少,得看系统情况。。。

可能是管径小了,阻力太大。
回复
maoxinqing
2010年06月21日 17:46:18
18楼
设计在开始的时候就有问题,管径和水泵流量不匹配,
至于后来更换设备后就跟不用说了,管道阻力增大太多,造成水泵扬程过大,流量降低。

如果可能建议更换管道,节省的能耗可观。或增加旁通,降低温差
回复
panzhengxiongwj
2010年06月22日 22:19:27
19楼
没办法就把两台水泵串联起来
回复
chen64891718
2010年06月23日 10:17:27
20楼
如果把水泵全开 杨程不变 一台流量如果是百分只百的话 那么两台是百分之90到百分之95之间 损耗为百分之五到十左右
回复
ssl8443221
2010年06月24日 09:24:02
21楼
更换管道也没啥效果。
回复

相关推荐