水泵流量问题
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2010年06月09日 18:38:01
来自于中央空调
只看楼主

如果2台水泵,一用一备。如果把备用水泵也打开,水泵流量如何变化?管路管径还是原来的管径。

如果2台水泵,一用一备。如果把备用水泵也打开,水泵流量如何变化?管路管径还是原来的管径。
免费打赏
49672685
2010年06月24日 11:09:18
22楼
估计也该换管子,换成100的试试,要么你测下水泵两侧压力
回复
caijianwang
2010年06月27日 16:32:02
23楼
水泵先满足扬程,再流量
跟关小阀门没关系,那个只跟流速有关而已
所以正常水泵再怎么选,扬程肯定有,就是;流量达不到要求,一般我们选水泵时,流量是知道的,就是扬程要估算,所以扬程要估算到位,流量才能满足,话说回来,楼主的这个系统选了43m3/h,38米扬程,就算是本该选用DN100的,用DN65,正常系统的阻力应该不会超过45米,所以这台水泵的最终流量应该不会少于30m3/h,具体多少要查特征曲线,而温差是20度,流量也就是十多立方而已。所以水系统有问题,看有没有地方赌掉什么的
回复
deon1982
2010年09月16日 09:34:27
24楼
学习了
,我也在弄水泵
回复
cclzj2008
2010年09月24日 21:52:53
25楼
管径明显小了
回复
chinalnkydlzc
2010年09月25日 07:26:40
26楼
楼主,你把水泵前后的压力表数值贴上来,还有,你换的加热器重点说明一下,是锅炉,还有带有换热器的锅炉,前面有人说的很好啊!有可能是换热器有问题啊
回复