如果2台水泵,一用一备。如果把备用水泵也打开,水泵流量如何变化?管路管径还是原来的管径。
如果2台水泵,一用一备。如果把备用水泵也打开,水泵流量如何变化?管路管径还是原来的管径。
2楼
我有一台热水机组。200kw制热量,设计5度温差。但是运行时有20度温差。水判断水量小了。水过滤器没有脏赌,阀门也是打开的。泵选型没有问题(m=43m3/h,H=38m),就是感觉用户的水管管径有点小,直径为65mm,机组与板换直接连接。管路往返总长度大约120m。但是管径小了,也不至于水量只有不到10m3/h吧。开了备用水泵,也不管用。系统放空气也没用。
回复
3楼
水泵并连,理论情况流量增加2倍,扬程不变!实际达不到2倍,增加80%左右吧!
回复
4楼
靠开备用泵效果应该也不大,不知道末端和热源匹配的如何,是否末端散热量太大或管道阻塞?
当管路阻力很大的时候,两泵同开流量未必能比单泵大出20%,主要要分析水泵和管路曲线。
回复
5楼
你的水泵是43m3/h,用DN65的管径太小了,用软件计算43m3/h,DN65下的比摩阻,已经达到了2000pa/m,管路沿程阻力已经到了24m,加上管路局部阻力、末端阻力以及机组阻力,你觉得扬程够么?你再开一台机组也不能解决,流量大了,比摩阻同时升高啊~!再说你200kw制热量,5度温差,其流量只有34m3/h,考虑10%的系数也才38m3/h啊,怎么选了43m3/h的水泵?
回复
6楼
你的水泵是43m3/h,用DN65的管径太小了,用软件计算43m3/h,DN65下的比摩阻,已经达到了2000pa/m,管路沿程阻力已经到了24m,加上管路局部阻力、末端阻力以及机组阻力,你觉得扬程够么?你再开一台机组也不能解决,流量大了,比摩阻同时升高啊~!
阻力增加,流量会减小,再开机台泵没有用。查换热器阻力,管道阻力等等。
回复
7楼
同意6楼,管径明显小了
回复
8楼
管径小太多导致阻力过大,流量不足,鉴定完毕。
回复
9楼
我也是碰到一个类似的问题,管道偏小,水泵扬程勉强是够,但流量上不去,现在逼着更换大的水泵。
回复
10楼
原来有一台机组,运行正常。后来机组坏了,又换了一台新机组。原来的机组制热量也就150kw左右。新换的机组制热量有200kw。所以说管径小只是一方面,最起码温差也应该有10度,现在有20度,说明水系统还是有问题。可能空气没放干净。
回复
11楼
水泵的流量和扬程不是可以相互转化吗?流量偏大的话会转化为扬程的啊。扬程偏大会转化为流量啊!
回复