5HP格力柜机内风机风量不足?
co_2318
co_2318 Lv.2
2010年06月08日 21:41:24
来自于制冷技术
只看楼主

今天维修一台格力的5HP柜机空调,开始检查时发现空调出风效果不太好,内风机出风量比较少,首先判断是内风机运行电容有可能被击穿,关闭电源测量电容的容量,4.5UF容还有4.1UF,基本判断电容没有问题,在测量电机的阻值,也正常,怀疑可能是内机太脏导致风量减少,打开面版内机通风正常,没有堵的现象.针对这样的情况对照同类型号的空调器,于是测量风机挡速输出电压.正常的机器风机挡速输出电压为230伏,而风量小的空调风机挡速输出电压仅为198伏.初步判断可能是由于电脑版供电电压不足而导致的,于是测量两台机器的电源,都是230伏左右,供电电源没有问题,难道是主板出了问题,但是除了内风机风量不足外,其他控制电路都是正常的,请老师傅帮我判断一下,谢谢.

今天维修一台格力的5HP柜机空调,开始检查时发现空调出风效果不太好,内风机出风量比较少,首先判断是内风机运行电容有可能被击穿,关闭电源测量电容的容量,4.5UF容还有4.1UF,基本判断电容没有问题,在测量电机的阻值,也正常,怀疑可能是内机太脏导致风量减少,打开面版内机通风正常,没有堵的现象.针对这样的情况对照同类型号的空调器,于是测量风机挡速输出电压.正常的机器风机挡速输出电压为230伏,而风量小的空调风机挡速输出电压仅为198伏.初步判断可能是由于电脑版供电电压不足而导致的,于是测量两台机器的电源,都是230伏左右,供电电源没有问题,难道是主板出了问题,但是除了内风机风量不足外,其他控制电路都是正常的,请老师傅帮我判断一下,谢谢.
免费打赏
lxj13775926833
2010年09月30日 11:35:11
22楼
最近怎没贴,:lol
回复
tyqkey
2010年10月14日 20:28:41
23楼
这个问题应当不难的,检查电机没有事就只有电容或者蒸发器脏堵了吧!
回复

相关推荐