请教各位,请教xsqjg25版主:
昨天去谈了个项目,有点头疼。一个工业园区内的厂区规划和施工图设计,办公楼12层,其他厂房均为严格意义上的单层戊类厂房。
办公楼和其中一个厂房距离只有6米。
前面几个设计院去了几次,谈总图,不同意6米,要求甲方改为13米以符合高规。都被甲方骂走了,呵呵,场地确实比较紧张。
我昨天给甲方的建议是高层办公楼改为戊类高层厂房,与6米间距的那个厂房合并为一个建筑物,高层厂房+裙房厂房。
这个建议基于几点:
1,以功能来论,甲方的办公需求很少,这个楼建成主要用于科研和生产调度;
2,规范对于丁戊类厂房内设置办公等未作禁止,没有要求;
3,高层厂房的单体名称与甲方协调确定为“中试车间及生产调度楼”。
请大家出出主意,看这样做有什么后患没有。:handshake
2楼
被点名了,想躲都躲不掉了:lol
1、为什么一定要13米呢?规范上没有规定要是13米啊,高层建筑与其他一、二级民用建筑的的防火规范是9米,13米是两高层之间的规定(请教)
2、业主想怎么搞,跟你基本上没有关系,你做的就是不要违反强制性条文就行,既然没有要求,那么就可以钻空子,打打擦边球;
3、把结构图做好就行,你觉得你会有什么责任?消防?
[
本帖最后由 xsqjg25 于 2010-6-11 15:47 编辑 ]
回复
3楼
多谢斑竹指导。
如果高层按照科研生产办公的功能来做,肯定要算民用建筑,要靠高规。高规表4.2.7明确高层和丁戊类厂房距离是主体13米、裙楼10米。
这里面担心的不是结构问题,主要是消防。
这样定性出来的生产楼,因为以前接触少,不好把握消防措施的尺度。比如,这个严格意义上的戊类高层生产楼,内部生产管理可以用到多少面积比例、办公用房等是不是要做喷淋和报警。
“中试车间及生产调度楼”,实际上就是科研试验生产调度楼,因为建规里面很明确科研楼的概念,归于民用建筑,所以从概念上也要分清楚。
回复
4楼
高规关于和丁戊类厂房13米距离的规定,我感觉实际上不很合适。丁戊类厂房的性质、建规对于丁戊类厂房的规定,疏散距离、防火分区面积等等基本上不作要求。事实上丁戊类厂房内部可以说就是比较安全的区域。
高层民用建筑从防火的角度要求与这样的厂房保持13米距离,的确有些过分。
我们这个项目,就是个很好的例子。逼得没办法只好把民用建筑搞成生产建筑了,无奈。
回复
5楼
今天下午已经把修改后的总图送交甲方,先看看规划的态度吧。
回复
8楼
请我喝杯茶可以吗:lol
回复
9楼
呵呵,变更成高层厂房确实才能缩短防火间距,只要你图纸没问题,以后变更使用功能出了问题就是甲方自己的事情了,现在消防抓的很严,你单体设计还是尽量考虑下他们后期改为办公楼的防火要求吧
回复
10楼
请斑竹喝茶,那是绝对没问题滴~~~~~:lol
回复
11楼
感觉单体设计时,消防方面应该把握几点:
1,尽量控制办公区域面积,少给消防部门口实;
2,办公部位还是按照民用建筑要求,采取相应的防火措施,喷淋报警都加上;
3,消防电梯搞上---还不晓得高层戊类厂房的消防电梯设计要求,要边干边学。
多谢各位指点!:handshake
回复
12楼
请斑竹喝茶,那是绝对没问题
回复
13楼
12层的高层戊类厂房?我不要说设计过了,我还没有见过。消防部门会肯?摆明是做假,不去贿赂消防部门肯定过不了,以后着火了又是麻烦事。这种钱楼主不要赚了,到时晚上睡觉会不安稳的。
回复