有一高层丙类厂房,建筑高度31m,共6层,有一地下室,地下室均为设备房,没有停车。地上除空调机房外均设置了自动喷淋系统。请问空调机房及地下设备房的走道是否要设置喷淋?
有一高层丙类厂房,建筑高度31m,共6层,有一地下室,地下室均为设备房,没有停车。地上除空调机房外均设置了自动喷淋系统。请问空调机房及地下设备房的走道是否要设置喷淋?
2楼
建筑设计防火规范8.5.1条要求丙厂房宜采用自动喷水系统(强条)。该条的条文说明“原则上重点部位、重点场所,重点保护,措施可以不同”。不知道如何掌握。空调机房、设备房走道是否属重点部位,重点场所?
回复
3楼
各位高手请给个意见吧,谢谢!
回复
4楼
均设喷淋,包括水泵房。
既然都做了喷淋,再讨论空调机房、设备房走道是否属重点部位,重点场所也没有必要,造价又不会增加多少,但消防系统没有留死角。
回复
5楼
谢谢4楼
回复