高层厂房室内消火栓布置
trioust
trioust Lv.3
2009年10月09日 15:09:18
只看楼主

丁类厂房,单层1000平方,高度36米,一个防火分区是考虑两只栓到达,还是按室内消火栓水量表中要求的同时使用5只水枪.

丁类厂房,单层1000平方,高度36米,一个防火分区是考虑两只栓到达,还是按室内消火栓水量表中要求的同时使用5只水枪.
免费打赏
tx
2009年10月09日 23:15:57
2楼
好好看看规范吧 我真不知道该怎么说了
回复
zpzjt
2009年10月10日 13:43:40
3楼
2支水枪同时就可以了,你在看看5个是怎么回事,是要多看看规范,新手上路提出来,说明自己考虑过,可以的
回复
wuyq022
2009年10月10日 15:41:25
4楼

同事使用5只水枪!你也太有钱了!
回复
wqx917
2009年10月12日 09:02:26
5楼
两支水枪能同时到达就行了
回复
libiguang
2013年12月12日 15:52:05
6楼
两支同时到达即可
回复
笨的像头猪
2013年12月12日 16:13:12
7楼
我之前刚做了个高层丙类厂房,当时也遇到和楼主一样的疑惑。我个人设计的时候,是考虑每层两支同时到达,当时是每层面积500多,每层只有2个消火栓,但是领导说这样不能满足25L/S的流量,每层应该5个(每个消火栓5L/S计),后来只好改图,每层设了5个。
回复
笨的像头猪
2013年12月12日 16:15:00
8楼
我知道这个流量是分最不利和次不利管的,但是当时不被接纳,还是按每层5个设了。
回复

相关推荐

APP内打开