丁类厂房,单层1000平方,高度36米,一个防火分区是考虑两只栓到达,还是按室内消火栓水量表中要求的同时使用5只水枪.
丁类厂房,单层1000平方,高度36米,一个防火分区是考虑两只栓到达,还是按室内消火栓水量表中要求的同时使用5只水枪.
2楼
好好看看规范吧 我真不知道该怎么说了
回复
3楼
2支水枪同时就可以了,你在看看5个是怎么回事,是要多看看规范,新手上路提出来,说明自己考虑过,可以的
回复
4楼
同事使用5只水枪!你也太有钱了!
回复
5楼
两支水枪能同时到达就行了
回复
6楼
两支同时到达即可
回复
7楼
我之前刚做了个高层丙类厂房,当时也遇到和楼主一样的疑惑。我个人设计的时候,是考虑每层两支同时到达,当时是每层面积500多,每层只有2个消火栓,但是领导说这样不能满足25L/S的流量,每层应该5个(每个消火栓5L/S计),后来只好改图,每层设了5个。
回复
8楼
我知道这个流量是分最不利和次不利管的,但是当时不被接纳,还是按每层5个设了。
回复