我在设计过程中碰到有350x700梁,非抗震,按satwe计算需要配筋为1600/2=800mm2,我想只用12@100(2)的,有人告诉我一定要做成4只箍筋。我想问350mm宽的非抗震梁几只箍受力和施工都好?
我在设计过程中碰到有350x700梁,非抗震,按satwe计算需要配筋为1600/2=800mm2,我想只用12@100(2)的,有人告诉我一定要做成4只箍筋。我想问350mm宽的非抗震梁几只箍受力和施工都好?
12楼
你没有提到,你设计的L350断面,纵筋的配筋是多少,要大家提出配几肢箍??我认为,梁纵筋你如果是三根或4根??若3根,就配3肢箍,4根就配4肢箍比较好!!如果梁仅有2根纵筋,就配2肢箍才是。
供参考。
回复
13楼
面筋通筋是2根22,支座负筋是5根22,嘿嘿,有点狠了。上部要配4只箍就还要加2根钢筋,配2只箍就只加一根。12楼说的支座2根,即使配筋量够也要选3根的。钢筋间距已经有近300了。
回复
14楼
楼主:
你好。该梁下部纵筋配几根??只看到你补充了上部支座有5根,通筋2根22,那下部的配筋如何??你没有补充??我个人认为梁下部纵筋的数量才是你确定箍筋肢数的重要决定因素。
回复
15楼
混凝土设计规范GB50010-2002中对非抗震梁箍筋的配置有说明
回复
16楼
300以上的梁通常都配四肢箍滴
回复
17楼
下面5根20。你认为梁下部纵筋的数量才是确定箍筋只数的理由是什么呢?
回复
18楼
你好:
梁宽350,下部钢筋5跟20,建议配4肢箍筋,理由:
1、300以上梁箍筋一般配4肢箍。
2、箍筋的大小、间距计算确定。
3、不配5肢箍的理由,从现场施工情况看,350梁扣除箍筋保护层:
基础要大于15,主体要大于10,5跟22的平面宽度110,如果箍筋数量过多,施工难度会加大。
4、上部跨中建议配2跟16的架立筋。
所以我主要从施工寄构造上建议配4肢箍筋,供参考。
回复
19楼
18楼兄,我觉得你说的1、2、3点都不算下部钢筋决定的理由。我不同意下面几根钢筋就陪几只箍的。其实我做设计的时候,就是按常规的4只箍,面筋加架立筋来做的。我就是想讨论一下为什么2只箍就不好,4只箍到底好在哪里。至今我还是不很清楚。
回复
20楼
混凝土结构设计规范
当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋;
回复
21楼
汗个,3肢箍不行吗?为什么一定要四肢?规范要求大于2肢就行了!!
个人理解,四肢箍优于两肢箍是因为类似环箍作用。
回复