消火栓干管管径及压力问题
jeffry_2002
2010年06月07日 23:54:17
只看楼主

现在设计一个地下四层的住宅小区,小区有酒店等公建。室内消防水量为40L/s,地下部分每层有7万m2左右,地下部分消火栓干管特别长,可能有400~500米(约环网的一半),管径选DN150的话,40L/s流量的延程损失约0.067,500米长的管子约33.5米,DN175损失约为0.03,总的为15米,而DN200的是0.014,总7米。带我的人说平常不用,可考虑用DN150的,尽量增加层高(因其地下一层做的商场,局部餐饮)。但这样的话水泵的压力就大的多了。请教该怎么选择。谢谢

2010年06月21日 16:31:17
12楼
楼上有的同志说的选DN150,确实有道理,因为平时也不怎么用,把水泵选大点,看增加的成本跟管子的成本哪个高,哪个更有保证,消防首先保证可靠性,然后再讲节约成本。
回复
zzzzfox
2016年06月22日 13:06:20
13楼
糊涂领导,这么决定
回复
笑弥勒
2017年06月26日 14:23:06
14楼
流速满足规范要求的话,选DN150的更经济
回复