一高层建筑,地下共一层,高压配电室设在地下一层,层高4.5M,净高大概4.3M左右,我觉得这个高度布置设备完全够用了,但设计手册里提到净高要4.5M,至于什么原因没有说。另外,整个地下室层高增加200,土建造价增加不少,我总觉得如果没有必要还是应该给建设单位省点。大家做的高压配电室层高都是多少,或者净高是多少?请指教,谢谢!

一高层建筑,地下共一层,高压配电室设在地下一层,层高4.5M,净高大概4.3M左右,
我觉得这个高度布置设备完全够用了,但设计手册里提到净高要4.5M,至于什么原因没有说。
另外,整个地下室层高增加200,土建造价增加不少,我总觉得如果没有必要还是应该给建设单位省点。
大家做的高压配电室层高都是多少,或者净高是多少?
请指教,谢谢!
免费打赏
dwg
2005年09月13日 11:04:01
2楼
有没有变压器?应该是够了,在布置高的设备时,避开梁吧
回复
ylzh
2005年09月13日 11:17:44
3楼
施工可以过,我作过的配电室层高只有3.8米,就看你审图能不能过了~~
手册是死的,人是活的~~呵呵~~
回复
河图
2005年09月14日 13:44:21
4楼
我问得再简单些吧,哪本规范有规定高压配电室的高度吗?
谢谢!
回复
ylzh
2005年09月14日 15:26:33
5楼
那本规范现在不在我手里,不过我知道它原来是根据过去的老型号GG-1A高压柜规定的,GG-1A高压柜是裸母线,距地3.2M,加上0.3M的放电距离和1M的安全距离就是4.5M ,不过后来改没改就不是很清楚了~~~
回复
李兴龙机电科技
2005年09月14日 15:32:50
6楼
可以了。
回复
李兴龙机电科技
2005年09月14日 15:33:14
7楼
这个东西要计算的。不过4.5已经够了。
回复
myda2001
2007年01月24日 13:35:27
8楼
4.3 m高足够了