我现在设计一高层办公的配电设计,高压选KYN28A中置柜,变压器为两台1250KVA干变,低压选GGD分断运行.现在我在10KV双电源进线设计加装PT,供表记电源.保护回路和二次电源准备选用DC220V.请问大家该怎么计算和选型.到底算是模拟屏还是监控屏.我计划只是提供直流电源用,可我见我的有CPU是干什么的?望大家多多指导

我现在设计一高层办公的配电设计,高压选KYN28A中置柜,变压器为两台1250KVA干变,低压选GGD分断运行.现在我在10KV双电源进线设计加装PT,供表记电源.保护回路和二次电源准备选用DC220V.请问大家该怎么计算和选型.到底算是模拟屏还是监控屏.我计划只是提供直流电源用,可我见我的有CPU是干什么的?望大家多多指导
免费打赏
zhangfeng_1226
2005年09月17日 10:45:18
2楼
为什么没人告诉我啊????????????
回复
遵义
2005年09月17日 10:52:57
3楼
加直流屏,中央信号屏(箱)
回复
ccxxjj
2005年09月17日 13:25:40
4楼

选用DC110V40AH直流屏,中央信号屏
回复
mark.he0865
2005年09月17日 13:34:27
5楼
这种标准设计有例子,你去找一下.
回复
汤逊
2005年09月17日 14:34:21
6楼
表达不清哦
回复
zhangfeng_1226
2005年09月23日 09:39:03
7楼
5楼的朋友我该去哪找例子啊?
为什么用DC110而不是DC220呢?
回复
大鼻山
2005年09月23日 12:34:56
8楼
替甲方省点吧。。。又是模拟屏,又是中央屏
总容量才2500KVA,我看交流操作即可
回复
zhangfeng_1226
2005年09月23日 16:42:36
9楼
鼻山老师说的很对啊!!!!
我就是想知道直流需要什么?知识控制保护电源的话2面就可以了吧!
甲方要求的话我最起码知道直流该怎么搞啊。交流我也正在考虑。
回复
jia-1979
2005年09月24日 09:43:45
10楼
60AH的就可以了,40太小。搞个信号屏。甲方有钱有什么不好。直流还是比交流好吗。
回复
hy.6416
2005年09月26日 08:55:52
11楼
直流电源的可靠性比交流是好太多了,但费用要贵10万左右。60AH的容量足够了。如果采用微机保护方式,我觉得不用中央信号屏了吧,上位机已经有了声光报警了呀。

回复