请帮这位朋友复核一下挡墙断面.
wjphd
wjphd Lv.12
2005年09月09日 07:55:19
只看楼主

请帮这位朋友复核一下挡墙断面.刚上QQ,从地基基础上转过来的.墙身高: 6.500(m)挡土墙类型: 抗震区挡土墙墙后填土内摩擦角: 28.500(度)墙后填土粘聚力:0.00(kPa)墙后填土容重: 18.400(kN/m3)墙背与墙后填土摩擦角: 15.000(度)地基土容重: 17.200(kN/m3)地基土c=38.6kpa地基土φ=11.0kpa修正后地基土容许承载力: 150.000(kPa)

请帮这位朋友复核一下挡墙断面.


刚上QQ,从地基基础上转过来的.
墙身高: 6.500(m)
挡土墙类型: 抗震区挡土墙
墙后填土内摩擦角: 28.500(度)
墙后填土粘聚力:0.00(kPa)
墙后填土容重: 18.400(kN/m3)
墙背与墙后填土摩擦角: 15.000(度)
地基土容重: 17.200(kN/m3)
地基土c=38.6kpa
地基土φ=11.0kpa
修正后地基土容许承载力: 150.000(kPa)
墙底摩擦系数: 0.300
地基土类型: 土质地基
坡顶荷载q=3.5kpa
地震烈度: 设计烈度7度
大伙们帮忙看看复核下它的断面啊。
另外 ,如果用钢筋砼悬壁式的,基础会影响墙后建筑物桩基的施工.
拟建挡墙距墙后建筑物桩基2.0m.
免费打赏
fjw_ok
2005年09月09日 08:47:21
2楼
挡土墙断面贴上
回复
fjw_ok
2005年09月09日 08:50:36
3楼
没有体形是计算不出来的,问问题要清楚
回复
leesnow
2005年09月09日 09:18:35
4楼
对,你总得先给个断面让校核的人 帮你调整吧
回复

相关推荐

APP内打开