请问等管径焊接钢管可否直接焊接代替三通?
withoutme
withoutme Lv.2
2005年09月08日 09:14:55
只看楼主

请问管径相同的焊接钢管DN300可否直接焊成T型代替三通?因为现场安装距离不够,无法安装下一个DN300的弯头和三通. 是在消防泵出水管道上

请问管径相同的焊接钢管DN300可否直接焊成T型代替三通?因为现场安装距离不够,无法安装下一个DN300的弯头和三通.
是在消防泵出水管道上
免费打赏
beckham88848@co163
2005年09月08日 10:40:04
2楼
只要强度达到,应该没有问题,消防的水压是很大的啊。可以做个支墩。
回复
withoutme
2005年09月08日 11:09:35
3楼
谢谢楼上的
回复
kede-1
2005年09月08日 11:20:16
4楼
完全可以的,一般在没有三通配件的情况下,都是这样做的,特殊情况除外。
回复
jachie
2005年09月09日 09:40:28
5楼
在制作过程中,注意三通口要避开直缝部位。现场有经验管道工都知道如何做的。
回复
ryxz
2005年09月09日 10:30:33
6楼
可以的,一般叫挖眼三通的
回复
tianlu2436
2005年09月09日 16:46:10
7楼
没做过这么大的,,但是市面是没有这样的三通卖的,不做怎么办?

找个焊接技术好的师傅,相信可以达到要求!!
回复
lrc
2005年09月09日 22:04:53
8楼
可以的
回复
hushuntong
2005年09月10日 08:48:34
9楼
可以现场焊接。但要注意使用的角度和材料及焊接的方法,消防水压太高。