.请问大家寒冷区一工厂采暖问题:锅炉房内设热水泵用管道送至各车间(包括办公楼)采暖用,但办公楼为最高使用点,距锅炉房约200多米,高出10多米,那膨胀水箱设在办公楼屋顶上吗,如是那膨胀管很长啦,有问题吗?
.请问大家寒冷区一工厂采暖问题:锅炉房内设热水泵用管道送至各车间(包括办公楼)采暖用,但办公楼为最高使用点,距锅炉房约200多米,高出10多米,那膨胀水箱设在办公楼屋顶上吗,如是那膨胀管很长啦,有问题吗?
2楼
如办公楼为最高使用点,距锅炉房约200多米,用膨胀水箱设在办公楼屋顶上的定压是不划算而且可靠性较差,不如在锅炉房用定压泵或罐定压。
回复
3楼
根据你的情况,其实最好是都设几个膨胀罐,如果方便可以把电话留给我,好联系你。
回复
4楼
建议膨胀罐
回复
5楼
可以用膨胀罐
回复
6楼
我的电话是0833-2426139,找周权 谢谢!
回复
7楼
机械循环热水采暖的膨胀水箱设置方法,实际上是系统采用哪种定压法的问题。一般常用的有膨胀水箱定压、定压水泵(罐)定压、循环水泵定压等,技术都很成熟。它们的基本形式、各自优缺点、适用场合等问题在很多供热教材,参考书上都有。你要是学暖通的在学校肯定接触过,复习一下就行。
回复
8楼
建议使用膨胀罐
回复
9楼
膨胀水箱分为落地式膨胀水箱和高位水箱之分。
像小型风冷模块机组直接用高位水箱就可,安装高度高于机组最高点1m就哦OK了,
落地式膨胀水箱也叫补水定压装置含补水泵和全自动软水器配合运用于水源热泵系统!
回复
10楼
用膨胀罐比较好
回复
11楼
楼主,落地式膨胀水箱于高位水箱有什么区别?
膨胀水箱有什么用途?
谢谢
回复