最近遇到工程,一个18层商住楼,塔式住宅,我在消防电梯和走道间只设置了2个单栓,但消防队说按照商住楼消防用水量为30L/S,两个不够?需加设消火栓,不知道这个提法是否正确??
最近遇到工程,一个18层商住楼,塔式住宅,我在消防电梯和走道间只设置了2个单栓,但消防队说按照商住楼消防用水量为30L/S,两个不够?需加设消火栓,不知道这个提法是否正确??
22楼
与楼上qfsmy同行讨论:
1,对于单一着火点,认为最少一股水注保证到达是可以说得通的,但是非不利情况最好还是两股。
2,当火灾蔓延,就需要多股水注同时作用。一个消火栓为5l/s,40l/s的情况,肯定是8股水柱要求同时作用。这个是毫无疑问的。消防要考虑不利情况,不但要冷却,还要予湿润、隔离等其他灭火效用。
回复
23楼
3,我认为,规范中设计水量的确定,和针对于火灾危险性确定的水枪数量,绝对是一一对应的。
回复
24楼
见(建筑消防设备工程)P74页
回复
25楼
呵呵,消防对懂什么啊,我上半年做毕业设计时的高层办公室是21层,设计消火栓流量是40l/s,那我不要一层做8个消火栓啊,但我就算的要3个就行了啊。
回复
26楼
看了,受益不浅啊。
回复
27楼
我怎么看的糊涂呀。。。。
回复
28楼
豁然开朗!!!
回复
29楼
挺好
回复
30楼
看规范,有明确规定的。消防水量大的时候,考虑上下楼层消火栓参与灭火的