消防用水量与消火栓个数的关系???
65124367
65124367 Lv.2
2005年09月07日 15:49:42
只看楼主

最近遇到工程,一个18层商住楼,塔式住宅,我在消防电梯和走道间只设置了2个单栓,但消防队说按照商住楼消防用水量为30L/S,两个不够?需加设消火栓,不知道这个提法是否正确??

最近遇到工程,一个18层商住楼,塔式住宅,我在消防电梯和走道间只设置了2个单栓,但消防队说按照商住楼消防用水量为30L/S,两个不够?需加设消火栓,不知道这个提法是否正确??
免费打赏
小小法师
2005年09月07日 16:07:09
2楼
只要每个点能达到两股水柱,不要管他消防水量多少。
我们计算时按两根立管计算,每根15L/s,每层也就两个啊。并不是一层要30L/s啊。
回复
65124367
2005年09月07日 16:17:50
3楼
哦,经师兄提醒,真是豁然开朗,那就不管他了
回复
开拓
2005年09月07日 16:27:19
4楼
着火点不是一处
有时消防对乱套
回复
malong_555
2005年09月07日 16:27:36
5楼
每个消火栓的最小流量为5.
如果那样的话,就要设置六个.
没见过!
回复
伯大哥
2005年09月07日 16:29:13
6楼
消防电梯的消火栓由于在一个独立的防火区内所以只有一个就不够了.
回复
65124367
2005年09月07日 16:55:58
7楼
现在应该消防电梯的消火栓也可以算在防火区的灭火中,
回复
zhushuguang
2005年09月07日 17:07:13
8楼
室内消防用水量不一定就是用在一层上。你在一层满足两个水柱同时到达就可以了。
回复
hawk1a@co163
2005年09月07日 17:11:01
9楼

我也觉得应该如此,消防的有时候就会乱提
回复
fljrose.1981
2005年09月07日 21:21:30
10楼
这样设置应该是能够满足需要的了.
回复
tianlu2436
2005年09月08日 14:50:32
11楼
我觉得它们是没有关系的,没学明白的还真有点糊涂!!

我就晕了!!
回复