请教高压电容补偿装置放电线圈接线
sb
sb Lv.3
2005年09月05日 18:29:28
只看楼主

请教高压电容补偿装置放电线圈接线采用V接线还是Y接线,为什么?用互感器还是电阻好?

请教高压电容补偿装置放电线圈接线采用V接线还是Y接线,为什么?用互感器还是电阻好?
hu_piee
2005年09月05日 19:09:00
2楼
采用Y接线比较好,因为三相平衡系数高,
两种都可以,用互感器好过电阻,在放电时的电压降高,会引起短路电流太多
回复
xysoft.dx
2005年09月06日 09:06:02
3楼
放电线圈还是采用专门的放电线圈好,型号FD2,这种放电性能比较好,能达到国标要求。互感器V型接线要差一些。
回复
zzdlm_cn
2005年09月06日 15:24:50
4楼
楼上兄弟好象是专门做柜子的?
回复
fitman
2005年09月08日 19:43:42
5楼

这个观点不对.只是放电电阻的放电时间长些.
另外V型接线是不允许的,有安全隐患.
回复
pujiangnihao
2006年03月18日 15:28:07
6楼
楼上的各位兄弟,放电线圈的容量是这么计算的啊!
回复
wzl000
2006年04月09日 17:37:10
7楼
就用互感器也行吗,
回复
animalweek
2006年04月09日 18:24:00
8楼
当然是用Y了
回复
animalweek
2006年04月09日 18:25:05
9楼
具体容量我记不请了,我看过一本书上有.不过我有个印象是,这个容量必须保证在20秒内将其电压下降到5%
回复
hot2046
2006年04月10日 11:02:09
10楼
用Y型的 用电压互感器也可以 容量根据补偿电容的容量选
常用的型号:FD2 电阻现在是放在电容器内部的
回复
mrlqt
2006年04月11日 00:35:21
11楼
用电压互感器是最好的 但是电容内部多数情况下是加放电电阻的 告诉我您的邮箱或发邮件给我我送您一个案例 我的邮箱是mrlqt@163.com
回复

相关推荐

APP内打开