如题:)而有时候,系统电压时0.4KV而电容器额定电压要选0.45或0.415,这又是为什么?好像如果加电抗就选0.45,对吗?[ 本帖最后由 s.l_good 于 2010-6-7 22:10 编辑 ]
如题:)
而有时候,系统电压时0.4KV而电容器额定电压要选0.45或0.415,这又是为什么?好像如果加电抗就选0.45,对吗?
[
本帖最后由 s.l_good 于 2010-6-7 22:10 编辑 ]
2楼
电网负载谐波源造成较大谐波,需要进行谐波治理的情况,需要配置相应的电抗器。
回复
3楼
电容器投运时会产生涌流的,建议最好每组电容器都加个串联电抗器。
一般单台电容器投运时的涌流不会超过10倍,建议加个小电抗(<=1%)
当有多台电容器追加投入时,会产生较大的涌流,必须串联小电抗(<=1%)
当要抑制三次及以上谐波时需要串联电抗值12%~13%
当要抑制五次及以上谐波时需要串联电抗值4.5%~6%
回复
4楼
那就是一般都加一个就行了》?
回复
5楼
现在真是花样多
回复
6楼
当系统中的谐波成分可忽略时,为限制电容器投运时产生涌流,现在通常的做法是不加小电抗(<=1%),而是采用专用投切电容器的接触器了。
回复
8楼
:L :L :L
回复
9楼
接触器不是有专用的吗,还有就是复合开关吗为什么加小电抗了
回复
10楼
抑制涌流,还有抑制谐波,看你想做什么了