由于设计地面标高改变,导致混凝土桩桩长不够,需进行接桩,如有处理过这方面经验的大虾请赐教。本人预按柱子的方法处理不知妥否?
由于设计地面标高改变,导致混凝土桩桩长不够,需进行接桩,如有处理过这方面经验的大虾请赐教。本人预按柱子的方法处理不知妥否?
2楼
应该没有问题,有时在桩基施工中会经常出现(个别现象),要么就补桩
回复
3楼
1、焊接钢筋笼,最好能使同一截面焊接接头数量不超过总数的50%。
2、凿毛旧桩面,并湿润。
3、用不低旧桩强度的砼浇灌接桩。
回复
4楼
3楼的朋友,焊接是可靠的方法,但可能工地的现场实际情况不允许挖土,而且立焊不好施工,有没有搭接的方法,还有会不会形成断桩?
回复
5楼
最好是焊接了,搭接不好的。
回复
6楼
还有,形成断桩的可能性不大!
回复
7楼
也可以扩大桩径,外包钢筋笼重新浇筑
回复