高规7.4.6.1和建规8.6.2(二)条,都规定并强调了“室内任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达”。问题是,地下室有很大的电气机房,消火栓不可能做到里面,而做在外面又没法保证两股水柱到。在喷淋规范都规定了有关不适合水灭火的部位的特殊处理,例如做气体或其他方式灭火,而建规和高规却用了“室内任何部位”这个很绝对的词。请问各位在工程中如何处理这个问题?谢谢!
个人认为这种情况应灵活处理,机房外按正常布置消火栓,机房内可考虑设置气体或水喷雾灭火系统,配置手提灭火器等。
回复
3楼
同意楼上看法
个人认为这种情况应灵活处理,机房外按正常布置消火栓,机房内可考虑设置气体或水喷雾灭火系统,配置手提灭火器等。
回复
4楼
谢谢“两强”,我也这样想啊。可是有些审图就会扣住那个“任意部位”,弄得人为难。
回复
5楼
我的意见是不是用喷淋系统?
回复
6楼
这种情况应该灵活考虑,电气机房内不宜用水灭火,就可以不用考虑消火栓的充实水柱能否达到,电气机房内可以考虑气灭或其它的消防措施,审图的我想不会因为这个抓住不放的!
回复
7楼
规范上的“室内任何部位”应该是排除了不适合设消火栓(如与水发生反应)或不用设消火栓的部位(如无可燃物的设备层),灵活理解,灵活运用。
回复
8楼
有时候大的电气机房内部会有一些通道,那里没有设备,有些审校和审图还是会提出来要设消火栓,蛮为难。
回复
9楼
同意!
回复
10楼
同意,其实设置消火栓也要灵活变通的,就想楼上各位说的,不能用水灭火的地方就最好用气体灭火或手提式灭火器!
回复
11楼
应该不要布置,要是布置不是帮倒忙了吗?
用非水灭火的方式。
回复