有关车库留洞讨论
chenming8_0
2010年05月25日 22:35:42
来自于通风排烟
只看楼主

大家平时做汽车库出施工图的时候,风机房出风管的地方不知道大家都留不留孔,我做的时候混凝土墙上留孔我都预留好,砖墙上留孔有的时候催图催的太及了就没有留,就在说明中注上一笔:土建和机电施工密切配合.还有一点就是大家是不是所有大小的孔都留,还是超过多少大小的才留?在次希望大家多多交流.供以后设计参考下.

大家平时做汽车库出施工图的时候,风机房出风管的地方不知道大家都留不留孔,
我做的时候混凝土墙上留孔我都预留好,砖墙上留孔有的时候催图催的太及了就没有留,就在说明中注上一笔:土建和机电施工密切配合.
还有一点就是大家是不是所有大小的孔都留,还是超过多少大小的才留?
在次希望大家多多交流.供以后设计参考下.
免费打赏
toplhc
2010年05月25日 23:24:28
2楼
砖墙洞也要留

风管尺寸放大4至5公分即可,譬如400*200风管,预留洞440*240
回复
snail_yin
2010年05月26日 10:49:00
3楼
混凝土墙留洞是没有疑义的。至于砖墙,由于是后砌墙,如果施工图是能留洞最好,但往往很多项目设计周期很紧,如果没有留,对施工的影响也不是很大。
回复
vk3001h
2010年05月27日 10:04:52
4楼
砖墙上留洞没有太大意义。墙没有砌到洞口位置,你在图上画好了预留洞也白搭。就算砖墙上没有留洞,后凿也不费劲。现在的施工队不像以前的队伍,你画好了预留洞,人家在砌墙之前要先放样,保证洞口整整齐齐。现在的工人即便你在图上留好了洞,他也是马马虎虎留一个足够大的窟窿放在那里,四边跟狗啃的似的参差不齐,和后凿效果没什么两样。所以,砖墙上我就不画预留洞。别说没时间,有时间也不画。
回复