配电室及病案库的消防问题
dudu0222
dudu0222 Lv.2
2005年09月04日 17:22:41
只看楼主

我做的一6万多平米的病房楼,地下-1层有一变配电室,(自备发电机房在室外),请问消防怎么做,我查了规范觉得设推车灭火器行吗?在地下二层有一病案库(260平米),它的消防有必要做气体灭火吗?设予作用行吗?我想尽快知道,谢谢大家多提宝贵意见.

我做的一6万多平米的病房楼,地下-1层有一变配电室,(自备发电机房在室外),请问消防怎么做,我查了规范觉得设推车灭火器行吗?
在地下二层有一病案库(260平米),它的消防有必要做气体灭火吗?设予作用行吗?
我想尽快知道,谢谢大家多提宝贵意见.
免费打赏
little_strong
2005年09月04日 20:39:48
2楼
1、变配电室面积由多大?个人认为一般配置灭火器就可以了,实在不行,就配几个悬挂式干粉灭火器。
2、个人意见,设
回复
dudu0222
2005年09月04日 21:46:33
3楼
供整个病房楼的高低压配电室,面积300平米.
悬挂式干粉灭火器能自动喷吗?
我以前做得整个小区(15万平米)的配电室就只设了灭火器,这次换人审了就说只设灭火器不好.
回复
猪仙
2005年09月05日 15:13:32
4楼
同意小小强的看法
1、变配电室面积由多大?个人认为一般配置灭火器就可以了,实在不行,就配几个悬挂式干粉灭火器。
回复
little_strong
2005年09月05日 18:36:34
5楼
悬挂式灭火器简单理解就是设有喷头的的灭火器,平时挂在天花下(因此叫悬挂式),达到一定温度时喷头动作,喷出干粉或其他灭火剂。
回复
dudu0222
2005年09月07日 16:46:04
6楼
知道了,谢谢,
悬挂式灭火器有相应的设计规程吗?
回复

相关推荐

APP内打开