只排风不送风可否达到换风效果
lqpwnh
lqpwnh Lv.2
2010年05月23日 20:22:46
来自于通风排烟
只看楼主

新手上路,接了一个小工程,涉及到排风问题,请教大家:地下一楼,地上二层,套内可使用面积每层70平.一层只有公建大门(西向)可进外风,二楼只有西侧有一窗户可进外风,地下室无外风可进.想每层间隔出五个房间住人.每间约十平.因间隔后的房间均无窗户.所以想进行送排风系统安装.1\只在房间内的卫生间里安装排风,利用二楼走廓的和一楼大门的外风送风,可否达到换风的效果?还是必须一送一排?2\欲降低成本,经济实用型产品我可以选择什么样的风机?如何使用?

新手上路,接了一个小工程,涉及到排风问题,请教大家:
地下一楼,地上二层,套内可使用面积每层70平.一层只有公建大门(西向)可进外风,二楼只有西侧有一窗户可进外风,地下室无外风可进.想每层间隔出五个房间住人.每间约十平.因间隔后的房间均无窗户.所以想进行送排风系统安装.

1\只在房间内的卫生间里安装排风,利用二楼走廓的和一楼大门的外风送风,可否达到换风的效果?还是必须一送一排?
2\欲降低成本,经济实用型产品我可以选择什么样的风机?如何使用?
3\每层楼必须单独配风机还是可用一个风机分楼层使用?

[ 本帖最后由 lqpwnh 于 2010-5-23 20:24 编辑 ]
免费打赏
jiangtaifu
2010年06月06日 04:02:02
22楼
10楼朋友最后提到的做法有所欠缺,现提出探讨:
一套独立的排风系统排房间空气,则房间为负压,卫生间排风用少停多,停用时卫生间气体会跑到房间,甚至卫生间排风井道内的气体也可能跑回房间来。会污染房间空气。
保持卫生间排风系统不变,将房间排风系统改为送风,使房间维持正压,则可避免上述弊端。此时,即便卫生间排风机未使用,房间正压能使空气沿着排风通道流动排出,只是流量没有卫生间排风扇使用时那么大。
回复
flynine
2010年06月07日 08:50:13
23楼
最近正在学习这方面的内容,讨教了~
回复
ytj_zhn
2010年06月07日 09:42:34
24楼
学习
回复
navy0306
2010年06月07日 09:48:54
25楼
学习了。:)
回复
sms-ying
2010年06月07日 17:05:39
26楼
完全可以实现不送风只排风的空气交换!
回复
ziyiyinzhe
2010年06月08日 12:26:21
27楼
这种情况需要楼主考虑清楚各房间是否允许留百叶或者门缝,对这方面有没有要求。不然做上去了效果不佳就难搞。厕所是要24小时排风,不然气味会倒灌进室内其他区域的。
回复
hktkong
2010年06月08日 14:10:13
28楼
:)
回复
michelle5156
2010年06月08日 15:30:59
29楼
我最近也遇到这样的设计。一幢售楼处,属于临时建筑啦,总工说新风不做了,靠卫生间排风形成负压引进新风。但我想这么点排风能引进多少新风啊?
回复
silentman
2010年06月08日 19:43:39
30楼
排风量不大的情况下 可自然补风
利用门缝
回复
silentman
2010年06月08日 19:44:01
31楼
但会造成室内负压,用空调的话就不划算了
回复

相关推荐

APP内打开