基坑泡水后如何处理?
smybf
smybf Lv.4
2010年05月23日 10:13:44
只看楼主

独立基础施工时,施工单位已大面积满堂进行土方开挖,开挖至设计标高并浇注完垫层,下半夜开始下暴雨,第二天早上雨还一直下,基坑积满了水,更可气的是施工单位就只准备一台75MM的潜水泵在抽水,排水沟没设,集水井也 没弄,根本就没合理规划集中排水,简直是野蛮施工。我想问一下,这种情况基坑泡水后对地基土的持力层有多大影响,雨停过后,水排干,浇注完的垫层还能用吗,是否要再补强出方案。这些问题也是施工现场经常遇到的,和本人现在管理的工地有很多相似点,庆幸的是基坑未遭受大雨浸泡,降水井自2010年3月开始至今仍然使用。建议加强各方的监督与监管!

BY---jji84232017


[ 本帖最后由 jji84232017 于 2010-5-24 10:57 编辑 ]
免费打赏
zxs6460
2010年05月23日 12:22:37
2楼
建议通知设计单位,请他们来人看现场或是给出具体意见。
有问题了大家都有错,施工方有错,监理方有错。
是什么情况都要面对,看如何补救才是关键。

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-5-23 12:35 编辑 ]
回复
jji84232017
2010年05月24日 10:55:30
3楼
浅谈个人观点:
1,根据您所阐述已经做出垫层,垫层的厚度为多少呢?
2,因雨天而造成积水现象,应分几种情况而定。
a:垫层未打,此时基坑积水会使基坑内持力层强度遭受破坏,一般处理意见为待天气转晴后,测量雨水浸泡土层的厚度,挖出浸泡土层送监测站进行压实度复测,如果检测结果与设计要求变化较大或无法满足,可明确指出该持力层已经完全破坏,前期工作完全失败,只有重头再来。
b:垫层已打,此时垫层凝固期是否满足需明确?如果已经明确凝固期已到、垫层上防水卷材铺设,一般情况下对下部持力层影响较小。除非浇筑砼质量存在缺陷,会对基坑底部持力层有影响,此时还可邀请地勘、设计、检测到场重新取土试样等措施。
3,针对您现在所遇到的问题,依据本人施工经验,待天气转晴后,细致观察垫层是否有变化,水准仪每3小时观测一次(全面打点,比较麻烦)。如还不放心可开孔凿至持力层,肉眼结合检测进行验证。
4,现场增强施工机具和彩条布,以防雨水再次堆积。现在追究个人或单位的意义不大,首要目的是自救!
5,增强方案也是建立在试验成果之上的,不知道您的工地是否设置后浇带或止水带,如果有,那么这些分项工程也是重点部位,重点考虑
以上为个人意见,如有错误遗漏请指正!
回复
smybf
2010年05月26日 16:30:47
4楼
水泡了二十几小时吧,之后抽干了,天气也转晴了,土质很快就被晒干了,设计的地质持力层是残积粘性土,土层厚度较大。我有咨询过设计院,答复说是没什么关系,因为垫层浇注完了,垫层浇注7`8公分,水也很快被排干
回复
jiangweihua
2011年04月03日 22:03:27
5楼
一般来说垫层已完影响不大,实在不放心的就用水钻将砼垫层打穿,钻下去几十cm,看看下面土层是否影响,如果还不放心,就将钻出的土送实验室试验。
回复
jf12568
2011年04月03日 22:34:44
6楼
主要是赶紧抓紧时间排水。幸亏垫层打了,要不基坑可就全被泡了,橡皮土可就不好处理了。以后要多多加强监管哦。