急!!!这样的恒温恒湿空调如何做?
小小兵
小小兵 Lv.7
2010年05月22日 15:44:53
只看楼主

急!!!现有一个学校实验室,净化级别不高,有两个房间,里面放些实验设备。房间a面积30平米,人数10人,房间b有150平米,人数20人。要求两个房间的室内温度:23±2℃,湿度要求:房间a小于30%,房间b小于50%。如何设计?两个恒温恒湿的房间用一个系统可以吗?因为送风量不一样,如何实现温湿度要求?小弟初次接触,请大虾们指教啊,在线等消息

急!!!现有一个学校实验室,净化级别不高,有两个房间,里面放些实验设备。房间a面积30平米,人数10人,房间b有150平米,人数20人。要求两个房间的室内温度:23±2℃,湿度要求:房间a小于30%,房间b小于50%。如何设计?
两个恒温恒湿的房间用一个系统可以吗?因为送风量不一样,如何实现温湿度要求?
小弟初次接触,请大虾们指教啊, 在线等消息
免费打赏
小小兵
2010年05月22日 15:57:14
2楼
自己顶一下,快给个答案吧,老大:handshake
回复
ecan000
2010年05月22日 16:13:49
3楼
原则上分开系统设计。
回复
小小兵
2010年05月22日 16:34:24
4楼
要是不分开怎么设计?
回复
ecan000
2010年05月24日 13:37:19
5楼
夏季A房间再放置一台除湿机。
回复
jiahotmail
2010年05月26日 11:03:40
6楼
50的表冷除湿就可以 ,30的有钱就用除湿机。
回复
renpengfei2233
2010年05月26日 11:35:05
7楼
a房间湿度小于30%,温度23度必须配置转轮除湿机组,否则夏天靠冷冻除湿是达不到30%以下的。两个房间应设单独系统,各房间冷负荷,热负荷,湿负荷计算出来后,A房间选配净化空调机组加转轮除湿机组送风,B房间单配净化空调机组即可。
回复
小小兵
2010年05月26日 15:44:10
8楼
谢谢啊,现在把进入30%的房间接管上装上轮转机,虽然空气有点热了,我想再在室内加装分体机该没有问题了,温度能控制在23±2度了
回复
sict005
2010年05月27日 11:57:34
9楼
如果不分开2个系统,那么运行成本会增加的,因为2个房间的空气含湿量不同。如果合用一个系统,控制点的选取必然要取房间B的回风参数,因为2个房间不同参数,必然是先满足一个,然后另一个做补偿。
就会出现这样的结果:房间A的30%和房间B的50%混合以后,对于房间B来说,湿度偏低,所以需要加湿,加湿以后空气湿度提高,再进入A房间,转轮除湿。
实际上等于A房间不停地除湿,然后进入空调机以后不停地加湿,值得么?电费不是钱?
回复
小小兵
2010年05月27日 16:45:27
10楼

兄弟啊,B房间要求低于50%,只要求除湿的,没有加湿。
回复
zaqcde08
2010年05月27日 20:44:15
11楼
还是分开搞吧,23度,湿度30%,露点温度4.5度了,一般这个要上转轮除湿了,两个房间一个系统你肯定先要控制湿度,但温度很难保证了,这个还需要你仔细计算下室内负荷,建议你,还是分系统进行温度和湿度控制.把负荷计算准确,仔细弄下晗湿图,就明白了,不要有问题上来就问,自己仔细研究下.这样收益更大.
回复

相关推荐

APP内打开