新做一个地下车库,建筑面积12044㎡,想问一下人防抗暴单元可以跨越防火分区吗?
新做一个地下车库,建筑面积12044㎡,想问一下人防抗暴单元可以跨越防火分区吗?
2楼
可以!
回复
3楼
首先人防只考虑平时消防问题,在战时是不考虑消防的。 有抗暴单元的情况下 就是战时了 也就不存在消防的问题
再则 防护单元是不能跨越防火分区的,而抗暴单元是每个人防单元里的战时分割
so 抗暴单元 不能跨越防火分区
回复
4楼
终于弄明白了,抗暴单元可以跨越防火分区,但是,集水井不能跨越防爆墙。。。谢谢大家参与。
回复
5楼
学习学习
回复
6楼
好东东,谢谢楼主
回复