空调水无缝钢管可以不用三通,直接开孔吗
zzy0301
zzy0301 Lv.4
2010年05月21日 08:59:35
只看楼主

我是新手,建筑高100米,23层。这里空调水1-6层φ20-133的管子全是无缝钢管,工作压力1.0M,问下,我无缝钢管可以不用三通直接开孔吗压力能满足要求,不会渗漏吗请各位高手帮[ 本帖最后由 torlon 于 2010-6-19 10:52 编辑 ]

我是新手,建筑高100米,23层。这里空调水1-6层φ20-133的管子全是无缝钢管,工作压力1.0M,
问下,我无缝钢管可以不用三通直接开孔吗
压力能满足要求,不会渗漏吗
请各位高手帮


[ 本帖最后由 torlon 于 2010-6-19 10:52 编辑 ]
免费打赏
luotao0920
2016年11月02日 16:37:59
54楼
我们这里是直接开孔,但是焊接的时候不能把直管伸入到开的孔里
回复
苦币青年
2016年11月11日 18:01:12
55楼
可以直接开个挖眼的三通,试压没问题就行。不过你100米的层高,算上水泵的压头,你的工作压力应该在1.5MPa左右,根据规范你可能要试压到2.0MPa。注意别把末端的风盘等设备打爆了,哇哈哈。不知道你们的设计师师怎么想的。
回复