空调水无缝钢管可以不用三通,直接开孔吗
zzy0301
zzy0301 Lv.4
2010年05月21日 08:59:35
只看楼主

我是新手,建筑高100米,23层。这里空调水1-6层φ20-133的管子全是无缝钢管,工作压力1.0M,问下,我无缝钢管可以不用三通直接开孔吗压力能满足要求,不会渗漏吗请各位高手帮[ 本帖最后由 torlon 于 2010-6-19 10:52 编辑 ]

我是新手,建筑高100米,23层。这里空调水1-6层φ20-133的管子全是无缝钢管,工作压力1.0M,
问下,我无缝钢管可以不用三通直接开孔吗
压力能满足要求,不会渗漏吗
请各位高手帮


[ 本帖最后由 torlon 于 2010-6-19 10:52 编辑 ]
免费打赏
sunjinsheng001
2012年06月12日 10:26:36
24楼


一般50以下有热镀锌管,大于50用无缝管,无缝管开孔可以,这样位置比较准确,施工起来方便,预留三通有时候位置不准确,浪费材料严重。
回复
hengfeizl
2012年06月12日 12:05:22
25楼
不是有有施工规范的么?上面有的啊 楼主你去看下 www.qimush.com
回复
profectcc
2012年06月12日 17:04:43
26楼
楼主是新手吧。这个问工人师父都知道呀
回复
zbf44121508
2012年06月12日 18:32:00
27楼
回复
lihuajiancn
2012年06月12日 22:50:57
28楼
好像有个规范叫压力监察的,对于压力管道有着严格要求,好像是不做焊接加强,普通的,不允许在在管道上开孔大于管道直径的1/5,但是空调水系统里面流体是水,并且压力较低,一般不属于这个规范的范围,故施工还是比较随便的。。

模模糊糊知道这些,太忙、没时间好好研究下,惭愧,知道的大虾补充下。
回复
ytj2112
2012年06月13日 00:19:16
29楼
学习了,谢谢
回复
瑞瑞
2012年06月13日 08:41:39
30楼
我来回答 :
1、等径三通必须用成品;
2、若支管管径大于等于主管管径的1/2时,用成品的三通;
3、若支管管径小于主管管径的1/2时,可以直接开孔,但要计算开口处是否需做补强,不是说直接开孔焊上支管就完事。
4、提醒注意:采用成品的三通、弯头、异径管时,其壁厚不得低于主管本身壁厚,由此可知为什么要在开孔处做补强的必要性了。
5、现场工人可能会蛮干,但设计万万不可以蛮干,要有理论计算、实际经验做指导。
回复
zyhlyx
2012年06月13日 12:19:45
31楼
赞成楼上的说法,专业!
回复
chenlijin1983
2012年06月13日 15:35:55
32楼
回答好专业啊,其实水用的管路压力较低不属于压力管道,管径相差大的话直接开孔没有问题,不需要补强,关键问题就是焊渣的处理,渣滓太多容易堵塞盘管或过滤器,不容易冲洗出来!
回复
hongliu20032001
2012年06月13日 22:16:45
33楼

工程要用无缝管的地方是1至6层,承压最大的地方,不奇怪!
回复

相关推荐

APP内打开