空调水无缝钢管可以不用三通,直接开孔吗
zzy0301
zzy0301 Lv.4
2010年05月21日 08:59:35
只看楼主

我是新手,建筑高100米,23层。这里空调水1-6层φ20-133的管子全是无缝钢管,工作压力1.0M,问下,我无缝钢管可以不用三通直接开孔吗压力能满足要求,不会渗漏吗请各位高手帮[ 本帖最后由 torlon 于 2010-6-19 10:52 编辑 ]

我是新手,建筑高100米,23层。这里空调水1-6层φ20-133的管子全是无缝钢管,工作压力1.0M,
问下,我无缝钢管可以不用三通直接开孔吗
压力能满足要求,不会渗漏吗
请各位高手帮


[ 本帖最后由 torlon 于 2010-6-19 10:52 编辑 ]
免费打赏
weikey001
2010年05月24日 22:44:09
2楼
看规范就有了
回复
49672685
2010年05月25日 14:37:11
3楼
那就看你你焊接工艺能打不打得到要求了,
回复
haiyan9928
2010年05月26日 20:03:45
4楼
看看关系到位没?
回复
yueyuhudie
2010年06月01日 19:41:23
5楼
可以,开孔后再加一直管,然后焊上,也就相当是一个三通了。
回复
jj-yy
2010年06月03日 16:31:35
6楼
一般情况下都是现场开三通,而且还应该是顺流三通,焊接时注意质量就行啊
回复
zuofei_shen
2010年06月12日 16:57:41
7楼
小管为什么用无缝管呢,现场怎么连接呢,无缝管跟设备怎么连接呢
回复
gs411
2010年06月18日 09:43:56
8楼
和设备法兰连接不可以吗:o 无缝管直接开三通就行了
不过也是 小管为什么用无缝管呀 一般大管道是无缝管 100以下50以上的焊管用的多 再小规格的还是镀锌管多吧
回复
torlon
2010年06月19日 10:53:48
9楼
可以直接开三通的,不过小于50的建议采用焊接三通。
回复
oncevolcano
2010年08月10日 21:38:12
10楼
路过学习!感谢各楼
回复
bing0071982
2010年11月15日 22:25:22
11楼
直接开孔就行了。