请教三台变压器并联运行
jxklovic
jxklovic Lv.12
2010年05月20日 11:23:00
来自于变压器
只看楼主

本人设计的一个工程由于甲方的特殊要求,需要用到三台1600KVA的变压器并联运行。甲方选用变压器原则:若总变压器负荷需要为P,则每台变压器能带的负荷都为P/2,平时三台变压器都要经常运行,在一台故障情况下,另两台要能带上所有负荷,在两台故障情况下,另一台能带上一、二级负荷。先不考虑发电机工况,请教各位,如何实现上面所提到的负荷运行情况,能否画个简单的示意图让小弟参考?:Q

andyzhang1115
2010年05月20日 15:58:15
12楼
老问题,双电源供电局允许的可能型更低了!
回复
jxklovic
2010年05月21日 15:26:19
13楼
先不考虑供电局同不同意的情况下,如何联络?
昨天初步画了下原理图,复杂啊。。。
回复
jxklovic
2010年05月22日 14:01:56
14楼
:o
回复
peipei913
2010年05月22日 17:32:58
15楼
看来我们是做的不太规范了,我们都是2000KVA的变压器直接并在一起用。当然高压进线是一路。这样好处是有利于负荷分配。
回复
clw123456
2010年05月22日 17:46:32
16楼
学习了
回复
gamineshow
2010年05月22日 19:15:21
17楼
楼主考虑下动态UPS,可以做超大功率的,解决切换造成的中断
回复
zwx345
2010年05月22日 19:24:59
18楼
我们都是2000KVA的变压器直接并在一起用
回复
wufuyh
2010年05月23日 09:47:29
19楼
可以并联,要验算低压母线交流阻抗,包括低压开关在低压母线中的阻抗,越精确越好,我有这方面的实际经验。
回复
jxklovic
2010年05月27日 13:19:01
20楼
现在不考虑UPS系统。后面的UPS系统用于智能应急照明、IC系统等。
三台变压器并联运行,现在我们担心的是如何自动实行我所说的功能。因为我手画了下图,只能实行手动联络。
回复
jxklovic
2010年05月28日 16:59:48
21楼
图发出去了。每台变压器按50%的负载考虑,有变压器故障退出运行时,手动联络。等审图中心意见出来再说了。
回复

相关推荐