本人设计的一个工程由于甲方的特殊要求,需要用到三台1600KVA的变压器并联运行。甲方选用变压器原则:若总变压器负荷需要为P,则每台变压器能带的负荷都为P/2,平时三台变压器都要经常运行,在一台故障情况下,另两台要能带上所有负荷,在两台故障情况下,另一台能带上一、二级负荷。先不考虑发电机工况,请教各位,如何实现上面所提到的负荷运行情况,能否画个简单的示意图让小弟参考?:Q
主要是低压主结线的问题,建议参考08D800-2 民用建筑电气设计与施工-供电电源
回复
3楼
其实现在于低压母线联络开关的连锁,主要是二次回路控制。我们设计时把一次结线做正确就可以。
回复
4楼
遇到类似问题不是先设计,而是先咨询当地供电部门是否应许变压器并联运行。
回复
5楼
也需要机械联锁吧?
回复
6楼
按供电部门同意的情况下,该如何设计?
回复
7楼
好的,多谢
回复
8楼
从楼主的叙述看甲方也没有要求并联运行呀.首先要搞明白几路进线,如果是一路进线,随便你怎么接也不算并联,只有两路电源的时候才涉及到并联的问题.所谓的并联,是两台或三台变压器在两个及以上电源的情况下并列运行.另外,还要搞明白甲方的负荷是不是允许短时停点,如果允许的话,时间是多少,如果是短时的,可以采用备投切换装置,如果允许叫长时间,可以采用人工切换.
回复
9楼
变压器并联运行,供电局不一定允许,再说不并联运行一个可达到甲方的要求啊,在低压接线上考虑就是了!
回复
10楼
当然是双电源了。看一下我的附件吧。
[
本帖最后由 jxklovic 于 2010-5-20 14:17 编辑 ]
回复
11楼
可看一下附件里的酒店裙楼部分,原设计为2台1600KVA变压器,现甲方要求改为3台1600KVA变压器(负荷有调整,同时变压器负载率也有调整)。
回复