本人设计的一个工程由于甲方的特殊要求,需要用到三台1600KVA的变压器并联运行。甲方选用变压器原则:若总变压器负荷需要为P,则每台变压器能带的负荷都为P/2,平时三台变压器都要经常运行,在一台故障情况下,另两台要能带上所有负荷,在两台故障情况下,另一台能带上一、二级负荷。先不考虑发电机工况,请教各位,如何实现上面所提到的负荷运行情况,能否画个简单的示意图让小弟参考?:Q
甲方选用变压器原则:若总变压器负荷需要为P,则每台变压器能带的负荷都为P/2,平时三台变压器都要经常运行,在一台故障情况下,另两台要能带上所有负荷,在两台故障情况下,另一台能带上一、二级负荷。
先不考虑发电机工况,请教各位,如何实现上面所提到的负荷运行情况,能否画个简单的示意图让小弟参考?:Q