只看楼主

本人正在做一个两层的地下室车库防排烟,共14防火分区,地下一层和地下二层多数排烟风井合用。每个防火分区约4000平方米(不超过),分两个不超2000平方米的防烟分区,每个防烟分区设一台排烟量46000CMH排烟分机,原合用排烟风井为1200*1200。但是,建筑审图意见是,排烟风井偏大。试讨论排烟风机采用单速和双速,排烟风井所需面积各为多少?[/size][ 本帖最后由 7731lxd 于 2010-5-19 15:25 编辑

本人正在做一个两层的地下室车库防排烟,共14防火分区,地下一层和地下二层多数排烟风井合用。每个防火分区约4000平方米(不超过),分两个不超2000平方米的防烟分区,每个防烟分区设一台排烟量46000CMH排烟分机,原合用排烟风井为1200*1200。但是,建筑审图意见是,排烟风井偏大。试讨论排烟风机采用单速和双速,排烟风井所需面积各为多少?[/size]

[ 本帖最后由 7731lxd 于 2010-5-19 15:25 编辑 ]
免费打赏
luanchanghui
2010年05月22日 12:23:28
12楼
风井太小,应加大,平时排风时,风速最好在6米左右,排烟在15米以内。不过,住宅平时排风可采用低速运行,换气次数可按4次,一个防烟分区即2000X4X3=24000m3/h,风井面积22X4000/3600/6=2.2,m2。
回复
eacdyg_2009
2010年05月23日 10:42:35
13楼
111
回复
hvacbobo
2010年05月24日 09:52:29
14楼
哎,我们平时的风井面积只有0.5不到,郁闷呀
回复
txwh1985
2010年05月25日 10:21:52
15楼
建筑和暖通的矛盾,建筑总是嫌风井大的
回复
php19821983
2010年05月25日 12:18:03
16楼
再做设计的时候,
及时井的面积够,
我也担心实际运行的时候满足不了要求。
如新风不能满足舒适,
排风不能顺利排出,
排烟风量要打折扣,
唉,纠结。。。

实际运行谁能说出个准确的情况呢。。
回复
libo2000
2010年05月25日 17:50:42
17楼


你自己设计都没底气,谈何实际运行是否准确?
工程师的实力就体会在理论设计与实际运行之间的平衡,当然,前提是你必须对自己设计的每一个环节知根知底。
如果连自己设计的系统该啥时候开启,啥时候关闭都搞不清楚,绝对是个失败的设计。
只有自己明白了,才能去协调,才能去讨价还价。在这一点上,设计和买菜没啥大的分别。
试问,一个连白菜价格都不清楚的人,去菜市场讨价还价上必定是弱者,必定吃亏!反之亦然。
回复
vcd1151
2010年05月26日 08:06:42
18楼
我认为地下车库的排烟量和排风量是相同的,当负1负2层同时排风时,总风量为92000, 流速为17..46m/s,
流速偏高,风井面积小。
回复
夜星如眸
2010年05月26日 11:22:08
19楼
:victory: 坚决配合,这个方面好似这个方面好似这个方面好似这个方面好似这个方面好似这个方面好似这个方面好似这个方面好似这个方面好似这个方面好似
回复
复活的亡灵法师
2010年05月26日 21:02:45
20楼
顶一个:time:
回复
w5208833
2010年05月27日 09:22:27
21楼
小了,你的排烟风机放在车库里吗、?有没有专门的机房?
回复