本人正在做一个两层的地下室车库防排烟,共14防火分区,地下一层和地下二层多数排烟风井合用。每个防火分区约4000平方米(不超过),分两个不超2000平方米的防烟分区,每个防烟分区设一台排烟量46000CMH排烟分机,原合用排烟风井为1200*1200。但是,建筑审图意见是,排烟风井偏大。试讨论排烟风机采用单速和双速,排烟风井所需面积各为多少?[/size][ 本帖最后由 7731lxd 于 2010-5-19 15:25 编辑
本人正在做一个两层的地下室车库防排烟,共14防火分区,地下一层和地下二层多数排烟风井合用。每个防火分区约4000平方米(不超过),分两个不超2000平方米的防烟分区,每个防烟分区设一台排烟量46000CMH排烟分机,原合用排烟风井为1200*1200。但是,建筑审图意见是,排烟风井偏大。试讨论排烟风机采用单速和双速,排烟风井所需面积各为多少?[/size]
[ 本帖最后由 7731lxd 于 2010-5-19 15:25 编辑 ]
12楼
风井太小,应加大,平时排风时,风速最好在6米左右,排烟在15米以内。不过,住宅平时排风可采用低速运行,换气次数可按4次,一个防烟分区即2000X4X3=24000m3/h,风井面积22X4000/3600/6=2.2,m2。
回复
13楼
111
回复
14楼
哎,我们平时的风井面积只有0.5不到,郁闷呀
回复
15楼
建筑和暖通的矛盾,建筑总是嫌风井大的
回复
16楼
再做设计的时候,
及时井的面积够,
我也担心实际运行的时候满足不了要求。
如新风不能满足舒适,
排风不能顺利排出,
排烟风量要打折扣,
唉,纠结。。。
实际运行谁能说出个准确的情况呢。。
回复
17楼
你自己设计都没底气,谈何实际运行是否准确?
工程师的实力就体会在理论设计与实际运行之间的平衡,当然,前提是你必须对自己设计的每一个环节知根知底。
如果连自己设计的系统该啥时候开启,啥时候关闭都搞不清楚,绝对是个失败的设计。
只有自己明白了,才能去协调,才能去讨价还价。在这一点上,设计和买菜没啥大的分别。
试问,一个连白菜价格都不清楚的人,去菜市场讨价还价上必定是弱者,必定吃亏!反之亦然。
回复
18楼
我认为地下车库的排烟量和排风量是相同的,当负1负2层同时排风时,总风量为92000, 流速为17..46m/s,
流速偏高,风井面积小。
回复