本人正在做一个两层的地下室车库防排烟,共14防火分区,地下一层和地下二层多数排烟风井合用。每个防火分区约4000平方米(不超过),分两个不超2000平方米的防烟分区,每个防烟分区设一台排烟量46000CMH排烟分机,原合用排烟风井为1200*1200。但是,建筑审图意见是,排烟风井偏大。试讨论排烟风机采用单速和双速,排烟风井所需面积各为多少?[/size][ 本帖最后由 7731lxd 于 2010-5-19 15:25 编辑
本人正在做一个两层的地下室车库防排烟,共14防火分区,地下一层和地下二层多数排烟风井合用。每个防火分区约4000平方米(不超过),分两个不超2000平方米的防烟分区,每个防烟分区设一台排烟量46000CMH排烟分机,原合用排烟风井为1200*1200。但是,建筑审图意见是,排烟风井偏大。试讨论排烟风机采用单速和双速,排烟风井所需面积各为多少?[/size]
[ 本帖最后由 7731lxd 于 2010-5-19 15:25 编辑 ]
22楼
学习了啊
回复
23楼
应该是风井面积2X24000/3600/6=2.2,m2。
回复
24楼
回复
25楼
真是非常好的楼主,经常给大家真是非常好的楼主,经常给大家提供好资料,谢谢了!提供好资料,谢谢了!
回复
26楼
学习了!!:time:
回复
27楼
哎,我现在的风井面积只有0.6不到,还在和建筑争取把风井弄大。:(
回复
28楼
唉!彻底无语!!!!!!!!!!!!!
回复
29楼
学习一下
回复
30楼
顶一下风井面积偏小,楼上各位前辈计算的很好学习了
回复
31楼
风井面积最好查表计算,经验值误差太大