本人正在做一个两层的地下室车库防排烟,共14防火分区,地下一层和地下二层多数排烟风井合用。每个防火分区约4000平方米(不超过),分两个不超2000平方米的防烟分区,每个防烟分区设一台排烟量46000CMH排烟分机,原合用排烟风井为1200*1200。但是,建筑审图意见是,排烟风井偏大。试讨论排烟风机采用单速和双速,排烟风井所需面积各为多少?[/size][ 本帖最后由 7731lxd 于 2010-5-19 15:25 编辑

本人正在做一个两层的地下室车库防排烟,共14防火分区,地下一层和地下二层多数排烟风井合用。每个防火分区约4000平方米(不超过),分两个不超2000平方米的防烟分区,每个防烟分区设一台排烟量46000CMH排烟分机,原合用排烟风井为1200*1200。但是,建筑审图意见是,排烟风井偏大。试讨论排烟风机采用单速和双速,排烟风井所需面积各为多少?[/size]

[ 本帖最后由 7731lxd 于 2010-5-19 15:25 编辑 ]
免费打赏
cnbbzz
2010年05月19日 14:46:38
2楼
有疑问,地下一层与地下二层合用竖井,每个竖井有多少个风机合用?每个竖井每层有多少个风机用?

竖井和风机仅用于排烟吗?还是平时通风与消防排烟兼用?

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-19 14:51 编辑 ]
回复
7731lxd
2010年05月19日 15:18:02
3楼
负一层,负二层各一台46000CMH,合用一个风井,消防排烟和平时排风为同一系统。
回复
flier_01
2010年05月19日 19:10:20
4楼
合起来92000风量
风速17.75
如果土建井的话
风速还超了呢
怎么大了
------------------
而且,井小,审图的提一下
也偶尔可能遇到
井大,又不违反规范
还从来没有被审图提过
回复
cnbbzz
2010年05月19日 22:00:17
5楼
井太小,既然与平时排风合用,必须满足平时排风的工况,17m/s风速太高了。采用双速风机也不可能,没有符合这2种工况的风机。
回复
7731lxd
2010年05月20日 08:42:19
6楼
没错,后来复核之后也觉得小了。正常是应该要2方。
这是住宅小区的地下室,如果考虑物业管理平时开启的情况,是不是有些变化呢?经了解,多数小区地下车库,平时基本上是不同时开启排风机的,有的甚至不开。

[ 本帖最后由 7731lxd 于 2010-5-20 08:45 编辑 ]
回复
cnbbzz
2010年05月20日 12:59:45
7楼
1、即使单个风机风速也达8.5m,有噪音。
2、如果说上下二层风机轮流开,但是污染发生时刻是一致的,如上下班高峰。
3、是否开(如何使用)是一回事,是否有条件开(能否同时开)是另一回事,这个抉择很困难,最好能和物业管理部门沟通。就像你家里厨房和浴室不能同时排水,你自己用着也不方便。
回复
king3296
2010年05月20日 16:22:01
8楼
"建筑审图意见是,排烟风井偏大。"
更正:“偏小”
回复
7731lxd
2010年05月21日 09:24:21
9楼
多谢版主解答!
但是“1、即使单个风机风速也达8.5m,有噪音。”,请问你们平时是取大数呢?
10米应该是合适的。
回复
hnxiongwu2976
2010年05月21日 11:43:03
10楼
风井大小确实是通风专业和建筑专业的一大难题,很多时间由于条件的限制通风专业提的风井面积建筑都难以满足的,谁叫通风是个最小的配套专业呢
回复
dongnaijin
2010年05月22日 11:28:25
11楼
千万不能小,否则通风排烟系统等于废了!