施工现场的照片
little_strong
2005年09月01日 19:18:06
只看楼主

施工现场拍的照片,没按设计及规范要求设置垫层、管基础,大侠们帮忙看看是否可行。

施工现场拍的照片,没按设计及规范要求设置垫层、管基础,大侠们帮忙看看是否可行。

1125573476806.JPG

免费打赏
little_strong
2005年09月01日 19:20:49
2楼
来张近点的
回复
little_strong
2005年09月01日 19:23:41
3楼
在做检查井
回复
yanwangnanfei
2005年09月01日 22:24:26
4楼
1.管道未做垫层,可以是砂垫层.
2.回填未分层回填并夯实,应30cm一层.
3.回填土中含有大的块状物.
4.检查井底部应先做砼垫层,而不是砂浆垫层.
5.砌筑砖未浇水润透.
6.似乎检查井和管道"打架"了
回复
zxq12714
2005年09月02日 12:47:20
5楼
可以.如果你做的管道是一般要求的,也就是上面不过车的,完全可以,但是一定做好管箍,一定要用标号高的水泥砂浆.
回复
lichuanjing
2005年09月02日 15:45:43
6楼
此管一定要做混凝土垫层的,
回复
汉汉
2005年09月02日 16:10:14
7楼
这么粗的混凝土管道,一定要做垫层的,你怎么能让施工单位这么做,赶紧停工整改吧
回复
汉汉
2005年09月02日 16:16:35
8楼
还有钢筋混凝土管道的接口一定要处理好,不然麻烦大了,肯定会漏水的。做试验肯定不过关
回复
wych
2005年09月02日 16:43:28
9楼
不是垫层,是应该有基础,有90度基础、180度基础。
回复
yanwangnanfei
2005年09月02日 21:15:59
10楼
坐在原状土的柔性接口的钢筋混凝土管道,可以不做基础,只做砂垫层.
回复
zhangwd80
2005年09月03日 14:29:53
11楼
我看好像是混凝土管,一般要有混凝土基础,因为混凝土管的接口不够牢固。