施工现场的照片
little_strong
2005年09月01日 19:18:06
只看楼主

施工现场拍的照片,没按设计及规范要求设置垫层、管基础,大侠们帮忙看看是否可行。

施工现场拍的照片,没按设计及规范要求设置垫层、管基础,大侠们帮忙看看是否可行。

1125573476806.JPG

免费打赏
little_strong
2005年09月03日 21:49:50
12楼
谢谢各位的意见
设计选用的是120度条形基础,按标准图集施工,但建设方根本不管。所以才拍下照片,以备不测。要知道,拍的时候还偷偷摸摸的呢,呵呵。
回复
wwj-gpszx
2005年09月04日 07:09:14
13楼
一定要有基础,否则管道一使用肯定会漏水,接着管道不均匀沉降,漏水更厉害。
回复
zhaoshudong1981
2005年09月04日 08:57:23
14楼
肯定不行的
回复
ryxz
2005年09月04日 08:58:51
15楼
工人不带安全帽,这个工地不怎么样啊!!!!!!11
混凝土管按规范要求做
回复
xiaoxievv
2005年09月04日 15:56:45
16楼
建议开单儿
在工地上别太仁慈了,出了问题是你的^-^
回复
汉汉
2005年09月05日 16:20:58
17楼
我也做过监理的,像这种情况,单子肯定要开的,因为要注意保护自已;不过要注意方式,因为还要保证自己能在那工程上混下去.
回复
mofei198117
2005年09月08日 11:52:38
18楼
结果:漏水然后下沉!
回复
sea229
2005年09月08日 22:02:34
19楼
小伙子不要偷懒,这样做将来你的麻烦大了
回复
tianyuzhe
2005年09月09日 13:31:53
20楼
看现在的图片,应该没问题
回复
linzijuen
2005年09月09日 16:28:35
21楼
这些人怎么不戴安全帽呀!!!!!!
在我们公司那可要罚钱的
而且会上还会挨批
回复

相关推荐

APP内打开