1、地下室的电梯井集水坑能不能和地面排水沟汇集的集水坑合成一个集水坑,用潜污泵提升排走?2、一般集水坑潜水泵的流量应该根据什么来确定?
1、地下室的电梯井集水坑能不能和地面排水沟汇集的集水坑合成一个集水坑,用潜污泵提升排走?
2、一般集水坑潜水泵的流量应该根据什么来确定?
2楼
可以,但是你能满足高度吗?
我一般没有看到过。
还要考虑多个事故点会不会水淹没了。划不来。
回复
3楼
消防电梯井下部需设置集水井,但电梯井下部一般都较深,但规范并未对是否外部明沟排水可接入,消防电梯集水井容积至少需2方,潜水泵的流量不小于10L/s;且一用一备;
回复
4楼
因为电梯井集水坑和地面排水沟集水坑位置太接近,贴着了,想不要浪费资源才想合用。只是不知道允不允许。
回复
5楼
普通电梯井下部不需要设集水井 消防电梯下需要
回复
6楼
那么大酒店有两台电梯,有没有一台算消防电梯的?还是都不是消防电梯?
回复
7楼
问建筑啊,他说是就是
回复
8楼
是不是电梯如果不是消防电梯就可以不做集水坑(有没有什么规范的文字说明),那么普通电梯基坑下的积水怎么处理呢?
回复
9楼
关注,学习
回复
10楼
应该可以合用,普通电梯基坑不需设置排水,但如果建筑专业要求设置,那就另当别论了。
回复
11楼
首先,你要确定你做的是不是消防电梯,消防电梯底才设置集水坑.其是为了排失火时候的消防用水(没有被汽化什么掉的水),因为没有明确失火的时候,到底排多少水,当然有的消防用水不一定要到集水坑,根据目前的经济等状况,规范规定消防电梯集水井容积至少需2方,潜水泵的流量不小于10L/s!但是,我们现在在做设计的时候,一般都把消防电梯集水井容积做大点,也就把地下室的电梯井集水坑和地面排水沟汇集的集水坑合成一个集水坑,然后用潜污泵提升排走(我就做过这样的,通过了省里的审查).但是其潜水泵的流量不小于10L/s,不是消防电梯集水坑的话,潜水泵的流量没有规定多少,这个设计人员可以自己确定.