有关水泵的问题
xujie411412447
2010年05月17日 15:13:57
只看楼主

水泵选型时流量为25m3,扬程为32m,均满足要求,但是水泵接口尺寸为65,而管径为DN125,水泵开机一个小时后,电机发烫达到七八十度,请问造成这种现象的有哪些原因啊?会不会有流速过小的原因呢?(因为水泵接管流速才0.6m不到)

水泵选型时流量为25m3,扬程为32m,均满足要求,但是水泵接口尺寸为65,而管径为DN125,水泵开机一个小时后,电机发烫达到七八十度,请问造成这种现象的有哪些原因啊?会不会有流速过小的原因呢?(因为水泵接管流速才0.6m不到)
免费打赏
zaqcde08
2010年05月24日 16:49:55
12楼
这个,一般你要测量下电流,计算下功率,水泵前后压差,计算下扬程,核对下水泵的曲线,可能的问题是,水泵扬程选择较大,导致过流,发热量较大,调试基本要做的工作都是,现在好多现场太简化了.最好有调试方案,事前仔细考虑下.
回复
zaqcde08
2010年05月24日 16:53:23
13楼
这个,一般你要测量下电流,计算下功率,水泵前后压差,计算下扬程,核对下水泵的曲线,可能的问题是,水泵扬程选择较大,导致过流,发热量较大,调试基本要做的工作都是,现在好多现场太简化了.最好有调试方案,事前仔细考虑下.
回复
xujie411412447
2010年05月24日 17:24:21
14楼
厂家说有可能是叶轮的问题,准备换这个,不知道什么原理!
回复
cxkkai
2010年05月31日 14:00:14
15楼
学习了,
回复
sict005
2010年06月01日 16:49:15
16楼
4KW的水泵,额定电流应该是8A左右,如果只有6~7A,说明电流偏小,如果是正常情况下,表明系统阻力过大,流量偏小。
那你系统有装压力表?上面的读数是多少?
回复
panzhengxiongwj
2010年06月02日 19:42:31
17楼
分析一下:如果以功率因素为0.85计算的话,大概就是7.6A的样子。也就是说小于额定功率运行。也就是说现在散热有问题,一般来说如果不是变频的话,散热是不会有问题的。如果转速变小,转差率变大,电流应该是变大的。所以完全不是散热的问题。那么唯一可能的就是电机不是4KW的。水泵厂家要换水泵的话,太扯淡了。流量肯定出问题。15楼的兄弟说的很正确。不过,如果是小厂家的设备,你就应该怀疑他的电机和水泵都有问题。麻烦就在于你安装在水泵前后的压力表是否完好,精度是否正好,不然误差,太大了。不过要想真的搞明白没工具还是很难得。兄弟你就将就一点吧,水泵能转就可以了。
回复
laiqr272
2010年06月02日 23:18:32
18楼
如果运行参数正常的话,应该是水泵本身的问题。
水泵质量的好坏,各运行状况的参数是有差别的。
回复
highair2006
2010年06月03日 13:38:00
19楼
通常水泵的问题可依15楼的步骤、13楼的理念进行检查,一定可以发现问题所在;根据阁下所述,分析如下:
1. 管径DN125,流速0.6 m/s,算一下流量是 462 lpm=27.72 m3/h,与25 m3/h相较大了10.9%,但不知扬程是多少,就流量而言还在可接受范围。
2. 电机 4 kW,额定是8 A,实际是6~7 A,对电机而言并未超载,电机可以忍受的超载率通常在105%时不会有烧毁之虞,也就是达8.4 A都还不致于过热。
3. 综合判断:流量正常,并无超载,然而电机过热,问题出在电机散热系统,不是水泵。
回复
jj-yy
2010年06月03日 16:24:14
20楼
我想如果电流电压没什么问题的话,应该说是你的管路的问题
回复
window-my
2010年06月03日 21:17:54
21楼
问题给的太抽象,建议描述一下你的系统或提供图纸最好

现在存在的情况,大家只能给你提意见,不能完全解决你现有的问题,期待
回复