2楼
冷却水水温很低吗?对于水冷机(特别是水冷螺杆)来说最好冷却水水温高于18摄氏度,有点甚至要高于20摄氏度。
冷却塔侧有无三通?我碰到过有项目因为冷却水温度低于启动所需求的温度,采用将冷却水自循环,即将冷却塔旁通掉的方式,然后冷却泵电机的热逐渐转移到冷却水上,温度一上来后机组就启动起来了。
要不就是在冷却塔出水槽侧加电加热器。
最好是联系下冷水机组的供应商,问一下他们的冷水机组允许的最低启动冷却水温度是多少,然后确保冷却水出水温度能满足此温度。
回复
3楼
减小冷却水水流量,关下阀门就可以了
回复
4楼
用温控控制风扇就好了
回复
5楼
三楼的说的很好
回复
6楼
解决冷却水温低无法开机问题:1、加装温控器,自动控冷却塔风扇的启停。2、适当关小冷却水进水阀门。3、如有必要,暂时停开冷却水泵,等系统排气温度和压力上升到正常参数再启动冷却水泵(此步骤有时需要短接冷却水流开关)。
回复
7楼
楼上那位兄弟啊,这点小事情,不要什么事动不动都要联系厂商,他们的实际经验并不一定完全丰富,对自己要有信心,不要什么都崇拜他们吧。再说,现在很多供应商是只卖设备,对技术很多一窍不通的不算少。
回复
8楼
同意6楼的方法。
回复
9楼
解决冷却水温低无法开机问题:1、加装温控器,自动控冷却塔风扇的启停。2、适当关小冷却水进水阀门。3、如有必要,暂时停开冷却水泵,等系统排气温度和压力上升到正常参数再启动冷却水泵(此步骤有时需要短接冷却水流开关)。
回复
10楼
同意6楼,常见的方法:1.水塔风扇加变频器根据水温调节风扇转速 2.供回水管路加旁通阀。
一般电加热只是防冻,直接用电加热成本也太高了!
回复
11楼
6楼的说的很好
回复