广厦出的图,悬臂梁挑出1.8m,上部面筋是4根22+2跟25,底筋是2%%13120,底筋是不是偏大了?不是按构造配置的吗,还是按计算配置?哪里可以查到相关的说明啊?请各位同行指教
广厦出的图,悬臂梁挑出1.8m,上部面筋是4根22+2跟25,底筋是2%%13120,底筋是不是偏大了?不是按构造配置的吗,还是按计算配置?哪里可以查到相关的说明啊?请各位同行指教
32楼
以下是引用zjjyl1984在2005-09-14 19:48:54.0发表的内容:
以下是引用suibing在2005-08-31 15:52:06.0发表的内容:
不知道你的抗震等级是几级,抗震规范第6.3.3.2条有明确的规定:两端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
根据此条,梁底筋还要人为加大,2根20肯定小了,而不是大了
此条是框架梁的配筋,框架梁是两头与柱连接的构件,此条不适用悬臂梁,底筋应按构造,长悬臂时可按竖向地震算一算,比较配筋
回复
33楼
这种概念是错误的
0.5 0.3 是针对KJL的 对于悬臂构件 没此条限制 满足构造就可以
回复
34楼
悬臂梁如果腹板高度大于450的时候,需要不需要加腰筋呢?
回复
35楼
同意
回复