【分享】各种加固方法施工工艺汇总
xiangbo08
xiangbo08 Lv.10
2005年08月31日 09:50:33
只看楼主

鉴于有网友提出需要施工工艺的要求,我特将珍藏于箱底的东东拿来分享!希望多来支持我们版块!一.粘钢施工工艺: 流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护 1.粘贴面处理 1.1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。

鉴于有网友提出需要施工工艺的要求,我特将珍藏于箱底的东东拿来分享!
希望多来支持我们版块!

一.粘钢施工工艺:

流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护

1.粘贴面处理
1.1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。
1.2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。
1.3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、丙酮。

2.加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去)
2.1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。
2.2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。
2.3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。

3.胶粘剂配制
3.1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。
3.2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。

4.涂胶和粘贴
4.1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。
4.2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。

5.固化、卸加压固定系统
5.1.5.2.该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。

6.检验
6.1.JGN-G型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,应剥离钢板,重新粘贴。
6.2.对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表、裂缝显微镜、衡器。

7.维护
加固后钢板宜采用20mm厚M15水泥砂浆抹面保护,也可采用涂防锈漆保护,以避免钢材的腐蚀。
免费打赏
bingnan
2005年09月14日 17:41:03
22楼
好东西啊,收藏了
回复
yms168
2005年09月18日 19:09:18
23楼
真是好东西,从头看到尾,以前不知道的,现在都了解了一下!
回复
zx403
2005年09月22日 10:01:54
24楼
推荐一篇加固技术文章给大家:
烂尾楼加固续建工程中的钢筋除锈与植筋处理
提要:本文针对烂尾楼续建中常见的难题,怎样处理裸露在外并已锈蚀严重的旧钢筋,以及新旧混凝土结合面处理及加固植筋等三个方面进行阐述
1 概述
烂尾楼续建工程施工中的一大难题就是钢筋的除锈处理。因工程停工多年,外露钢筋锈蚀严重,部分工程因混凝土质量及保护问题等多种原因导致混凝土开裂引起内部钢筋锈蚀,因此,钢筋锈蚀问题如不能有效处理将严重影响续建工程的质量。同时,加固续建不可避免的本文拟从钢筋除锈、新旧混凝土结合面处理、植筋等三个方面进行阐述,对烂尾楼加固续建施工的前期准备工作提出相应的处理措施。
回复
zx403
2005年09月22日 10:02:36
25楼
2 处理工艺
2.1钢筋除锈处理
对于长期裸露在外、锈蚀严重的钢筋,采取喷砂除锈及化学阻锈剂两种方法进行除锈。
○1喷砂除锈
喷砂除锈采用专业喷砂机。喷砂除锈前,必须使用空压凿刀(空气长刮板)或硬金属刮板去除状块铁锈。
开始喷砂除锈。保证送风管尺寸合适,压缩空气供应充足。每次喷砂一小块面积,施工底漆前清除灰尘和喷砂材料。
喷砂除锈时,应选用适当粒径的钢砂磨料(如G80)喷射,粗糙度在32.5—75μm之间,以保证良好的钢筋表面。喷砂除锈的程度应达到Sa21/2级,至少达到Sa2级以上。即钢材表面无可见的油脂和污垢等,并已基本清除氧化皮、铁锈等附着物。若有极少量的残留物,也应是牢固附着于钢铁表面的。
○2化学阻锈剂
在锈蚀钢筋表面涂化学阻锈剂前,应先用铁件敲去钢筋表面的氧化皮、块状铁锈等,然后用化学阻锈剂对锈蚀钢筋表面进行反复除锈,达到光亮见新;除锈后,对柱、墙钢筋应采取植筋措施。
对于因混凝土缺陷引起的结构内钢筋锈蚀,采取化学阻锈剂除锈的方法:
先对破损混凝土进行剔凿,裸露出严重锈蚀的钢筋,然后用化学阻锈剂对锈蚀钢筋表面进行反复除锈,达到光亮见新;除锈后,用高于原结构混凝土标号的阻锈砂浆对破损构件进行修补复原;当混凝土养护完成后,对其进行碳纤维加固补强。
回复
zx403
2005年09月22日 10:03:16
26楼
2.2 植筋
二层柱墙外露钢筋除锈完毕,钢筋截面减小的柱墙断面应进行植筋处理。
施工总体流程:
定位 → 钻孔 → 清孔 → 钢筋除锈 → 锚固胶配制 → 植筋 → 固化、保护 → 检验
○1定位
按设计要求标示植筋钻孔位置、型号,但若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整(宜在4d范围内),但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。
该工序所用主要物资:卷尺、红漆。
○2钻孔
钻孔宜采用冲击电锤(孔径〈32〉或风镐成孔),也可用水钻成孔,如遇不可切断钢筋应调整孔位避开,对于高效结构胶,钻孔直径d+4-8mm,锚固长度20d,均能保证所植钢筋达到屈服直至拔断。
钻孔孔壁宜保持干燥,但孔壁轻微潮湿(孔内无积水)对锚固力基本没有影响。
在钻孔过程中,若遇到钻孔部位钢筋太密而无法按设计要求位置钻孔时,可在其附近钻一附加孔洞,植入钢筋,原钢筋仍按正确位置放置(即搁在正确钻孔部位上)。如果偏移距离≤35mm,则可在其间焊接长为5d的适当规格的联系筋,把二者联系在一起,使其受力转移。焊接采用双面焊,每隔600mm焊一个连系筋。当偏移距离>35mm时,则可采用“L”联系筋将其连系在一起并且转移受力,采用双面焊,每间隔800设一道。
该工序所用主要物资:电锤、风镐或水钻。
回复
zx403
2005年09月22日 10:03:45
27楼
○3清孔
钻孔完毕,孔内粉尘用压缩空气将孔内粉屑吹出,然后用毛刷将孔壁刷净(宜反复进行2次),然后检查孔深、孔径,处理完毕,用丝棉将洞口塞紧,避免水流入孔内或其它杂物落入其中,保持孔洞干燥。
该工序所用主要物资:空压机、毛刷、卷尺。
○4钢筋除锈
钢筋锚固长度范围的铁锈应清除干净(新钢筋的青色外皮建议也清除),并打磨出金属光泽。采用角磨机和钢丝轮片清除速度较快。植筋锚固长度为20d,预留长度应能满足设计要求的搭接长度,视具体情况而定,且相邻两根错开35d。钢筋加工完毕,应进行除锈处理。普通没有严重锈蚀的钢筋,应用钢丝刷将埋植部分的浮锈清刷干净,严重锈蚀的钢筋不能作为植筋使用。若钢筋粘有油污,应用丙酮进行清洗
该工序所用主要物资:角磨机、钢丝轮片。
○5胶粘剂配制
结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀(金属灰色)为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。
该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。
○6植筋
施工人员戴好线手套或皮手套,将配置的锚固胶手撮成条放入孔内,若孔较深可用细钢筋轻微捣实,锚固胶填充量以插入钢筋后有少量料剂溢出为宜。该锚固胶不流淌,水平孔、倒垂孔也可轻松植筋。将经过除锈处理的钢筋插入灌有结构胶的孔内,并旋转钢筋,反复的插入拔出,将孔壁残存的灰尘搅入结构胶内,直至附在钢筋上的结构胶表面不带有灰尘。将钢筋扶正固定,在胶固化前不能扰动钢筋,以免影响锚固效果。
该工序所用主要物资:手套、细钢筋。
回复
zx403
2005年09月22日 10:04:31
28楼
○7固化、保护
结构胶在常温、低温下均可良好固化,若固化温度25℃左右,48小时即可负载使用。若固化温度5℃左右,72小时可负载使用。植筋后12小时内不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植筋。
该工序所用主要物资:时钟、温度计。
○8 植筋的时间要求
结构胶初凝时间很快,从拌胶到植筋完毕整个工序应在30分钟内完成,植筋完成24小时后即可进行下道工序施工。结构胶初凝结硬后,不可再用于植筋。
如果对初凝时间有特殊要求,可根据使用时的环境温度及所需的锚固件使用要求,通过增减B料(固化剂)的用量来控制胶的初凝时间。B料用量的多少对锚固强度没有明显影响。
○9检验
结构胶力学性能极佳,正常操作即可达到钢筋拔断而锚固端无损。检验一般采用千斤顶、锚具、反力架系统作拉拔试验。一般分级加载至钢筋强度的标准值,检测结果较直观、可靠、简便。
该工序所用主要物资:千斤顶、锚具、反力架、压力表。
回复
zx403
2005年09月22日 10:09:36
29楼
○10施工注意事项
本工程的结构胶应有出厂合格证,并在有效期内使用。
结构胶的配比一定要准确合理。
每层试验植筋,由质检单位进行抗拉拔试验,合格后方可全面展开施工。
对于原结构钢筋较密的植筋部位,在钻孔过程中应探明构件钢筋,将其避开进行钻孔,不能切断原构件的主筋。
无论用哪种方法钻孔,孔内部必须清理干净,有水和粉尘将会影响锚固。
植筋用的钢筋必须选用螺纹钢,并保证表面洁净,无严重锈蚀、油渍。钢筋应有足够的长度以便于植筋、检测及搭接。
应采用冲击电钻钻孔,不宜采用钻孔机钻孔,以便保证孔壁的粗糙度。
钻孔的孔径和深度应符合设计要求。
应采用硬塑毛刷、压缩空气进行清孔,不宜用水冲洗。
在雨天植筋时,钻孔、清孔、植筋应连续进行,并采取相应措施保证孔壁干燥、洁净。否则应暂停施工。
植筋胶应首先分别搅匀,再按比例搅拌混合,否则不宜使用。
注射器的混合管应伸入孔底开始注胶,边注射边提升,保证植筋胶均匀分布。混合管不够长时应使用延长管。注胶量应以插入钢筋后少许溢出为准。
钢筋应清刷干净,插筋时应慢慢地沿同一方向旋转插入,宜一次插入。种植较大直径的钢筋时,可用铁锤敲击外露钢筋端部,以确保钢筋完全插入。
植筋完毕后,应保证植入的钢筋在植筋胶固化前不受外力影响。
植筋完成后24小时,方可进行钢筋搭接及钢筋网绑扎。
回复
zx403
2005年09月22日 10:09:53
30楼
○10施工注意事项
2005年09月22日 10:10:07
31楼
2.3 新旧混凝土结合面处理
○1旧混凝土结合面施工处理
旧混凝土表面的抹灰层均应铲去,当旧混凝土质量较好时,应根据对粘结强度的需要将结合面进行凿糙处理,露出石子,或进行一般刷糙处理。当旧混凝土面层已软化、风化、变质或严重破坏时,一般应尽量将其彻底消除,直至坚实层为止。
○2结合面上涂刷界面剂
浇筑混凝土前,在旧混凝土结合面上涂刷水泥净浆、掺有107胶水或铝粉(为水泥重的0.5/1000-2/1000)水泥净浆或抹一层高强度等级水泥砂浆,均能大大提高新、旧混凝土的粘结强度,并增强结合面的抗渗能力。
○3新混凝土的水灰比和坍落度要求
新浇的混凝土强度愈高,水灰比和坍落度愈小,则结合面粘结力就愈大,因此,新浇混凝土宜采用流动性低、水灰比小、强度高的混凝土。如果新浇混凝土厚度较大,可考虑在结合面附近浇一层流动速度低、水灰比小、强度高的混凝土作为过渡层。
○4振捣密实
由于加固层厚度都不大,又布置较密钢筋,这均给振捣带来困难,尤其新混凝土在旧混凝土下部的水平方向,振捣最困难,粘结效果最差,必要时配以喇叭浇捣口,使用膨胀水泥等措施,仔细振捣,使之密实。
○5加强养护
浇筑12h内就开始养护,养护期为14d。如果养护不及时、早期脱水、过早受振动等影响,将降低粘结强度、严重时还会造成结合面开裂。
回复

相关推荐

APP内打开