【分享】各种加固方法施工工艺汇总
xiangbo08
xiangbo08 Lv.10
2005年08月31日 09:50:33
只看楼主

鉴于有网友提出需要施工工艺的要求,我特将珍藏于箱底的东东拿来分享!希望多来支持我们版块!一.粘钢施工工艺: 流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护 1.粘贴面处理 1.1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。

鉴于有网友提出需要施工工艺的要求,我特将珍藏于箱底的东东拿来分享!
希望多来支持我们版块!

一.粘钢施工工艺:

流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护

1.粘贴面处理
1.1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。
1.2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。
1.3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、丙酮。

2.加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去)
2.1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。
2.2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。
2.3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。

3.胶粘剂配制
3.1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。
3.2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。

4.涂胶和粘贴
4.1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。
4.2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。

5.固化、卸加压固定系统
5.1.5.2.该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。

6.检验
6.1.JGN-G型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,应剥离钢板,重新粘贴。
6.2.对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表、裂缝显微镜、衡器。

7.维护
加固后钢板宜采用20mm厚M15水泥砂浆抹面保护,也可采用涂防锈漆保护,以避免钢材的腐蚀。
免费打赏
zx403
2005年09月22日 10:10:32
32楼
3 结束语
烂尾楼续建时的钢筋除锈、新旧混凝土结合面处理、植筋,均应视工程情况分别进行事前计划、统一布置、事中监督、相互协调、事后检测、全程记录,方能达到设计要求。
回复
yaochao
2005年09月22日 10:47:51
33楼
不错
回复
pzhaofeng
2005年09月27日 21:35:17
34楼
要保证植筋深度,就必须考虑好避开主筋。
避开主筋,可采用凿开保护层,或采用钢筋探测仪进行钢筋定位。
另外钻孔一般要垂直混凝土构件平面,倾斜度不大于8°(特殊要求除外)。
这种说法不是太妥。
其实只要有足够的锚固长度,倾斜度可以不用考虑的。
回复
pzhaofeng
2005年09月27日 21:40:41
35楼
根据我公司参编的《混凝土结构加固设计规范》
目前已定稿。
将不允许在现场进行胶的配比。
我将部分条文列出。
4.5.1 承重结构用的胶粘剂,按其基本性能分为A级胶和B级胶;对重要结构、悬挑构件、承受动力作用的结构、构件,以及业主要求使用优良胶的场合,应采用A级胶;对一般结构可采用A级胶或B级胶。
4.5.6 种植锚固件的胶粘剂,必须采用专门配制的改性环氧树脂或改性乙烯基酯类胶粘剂(包括改性氨基甲酸酯胶粘剂),其安全性检验指标必须符合表4.5.6的规定。
种植锚固件的胶粘剂,其填料必须在工厂制胶时添加,严禁在施工现场掺入。
4.5.7 钢筋混凝土承重结构加固用的胶粘剂(树脂),其钢-钢粘结抗剪性能必须经湿热老化检验合格。湿热老化检验应在50ºC温度和98%相对湿度的环境条件下按本规范附录L规定的方法进行;试验时间:对重要构件不得少于90d;对一般构件不得少于60d。然后在常温条件下进行钢-钢拉伸抗剪试验,其强度降低的百分率(%)应符合下列要求:
1 对A级胶不得大于10%;
2 对B级胶不得大于15%。
4.5.8 混凝土结构加固用的胶粘剂在进入市场前必须通过毒性检验。对完全固化的胶粘剂,其检验结果应符合实际无毒卫生等级的要求。
4.5.9 在承重结构用的胶粘剂中严禁使用乙二胺作改性环氧树脂固化剂;严禁掺加挥发性有害溶剂和非反应性稀释剂。
12.1.2 采用植筋技术时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定:
1 当新增构件为悬挂结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25;
2 当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。
12.1.6 采用植筋锚固的混凝土结构,其长期使用的环境温度不应高于60ºC;处于特殊环境(如高温、高湿、介质腐蚀等)的混凝土结构采用植筋技术时,除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外,尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂,并按专门的工艺要求施工。
12.2.6 承重结构植筋的锚固深度必须经过设计计算确定;严禁按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。
有疑问与我联系。彭兆丰,现在喜利得(中国)有限公司工作。020-33184518


回复
pzhaofeng
2005年09月27日 21:44:07
36楼
大家注意了:
将出台的规范要求,有几点明确的要求:
严禁在施工现场掺入填料
耐久、无毒
特殊条件下如,抗高温,比如要焊接的情况。
抗高湿,比如地下室的情况
抗腐蚀,比如高腐蚀地方,如海边
回复
chehsin
2005年09月29日 02:00:52
37楼

我们一般采用钢筋探测仪进行钢筋定位,省时省力。
回复
fg0792
2005年09月29日 11:52:49
38楼

[ 引用 ] 2005-09-27 21:44:07.0 第 36 楼

大家注意了:
将出台的规范要求,有几点明确的要求:
严禁在施工现场掺入填料
耐久、无毒
特殊条件下如,抗高温,比如要焊接的情况。
抗高湿,比如地下室的情况
抗腐蚀,比如高腐蚀地方,如海边


什么时候呀
回复
gongcheng123
2005年09月29日 13:56:26
39楼
如果植筋深度不足,可以采用多中方式共同加强该部位的锚固,如与柱或梁的主筋焊接,采用接点围套加固组合,共同承担受力,可以满足设计效果,具体规范没有规定,但在特殊情况实在没办法的办法,同行们有什么高建就说出来,大家共同分享!
回复
xiaosheng
2005年09月29日 16:45:29
40楼
今天心情不好,因为我很委屈很那样的吃亏,想找辅导员说他一番呢,心里很别扭呀!
回复
xiangbo08
2005年09月29日 17:06:28
41楼
楼上的,你是不是发错贴了,呵呵
这次就不扣分了,警告一次!
回复

相关推荐

APP内打开