【分享】各种加固方法施工工艺汇总
xiangbo08
xiangbo08 Lv.10
2005年08月31日 09:50:33
只看楼主

鉴于有网友提出需要施工工艺的要求,我特将珍藏于箱底的东东拿来分享!希望多来支持我们版块!一.粘钢施工工艺: 流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护 1.粘贴面处理 1.1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。

鉴于有网友提出需要施工工艺的要求,我特将珍藏于箱底的东东拿来分享!
希望多来支持我们版块!

一.粘钢施工工艺:

流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护

1.粘贴面处理
1.1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。
1.2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。
1.3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、丙酮。

2.加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去)
2.1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。
2.2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。
2.3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。

3.胶粘剂配制
3.1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。
3.2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。

4.涂胶和粘贴
4.1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。
4.2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。

5.固化、卸加压固定系统
5.1.5.2.该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。

6.检验
6.1.JGN-G型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,应剥离钢板,重新粘贴。
6.2.对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表、裂缝显微镜、衡器。

7.维护
加固后钢板宜采用20mm厚M15水泥砂浆抹面保护,也可采用涂防锈漆保护,以避免钢材的腐蚀。
免费打赏
tianyuanmanbu
2005年09月06日 10:25:41
12楼
楼主真的辛苦了。请问超生仪检测饱满度有什么规范规程可参考吗?
回复
jggfcw
2005年09月06日 12:50:53
13楼
支持,很好的资料。谢楼主。
回复
zzj-zhijun
2005年09月06日 20:38:33
14楼
谢谢香波男,别累坏了身体噢
回复
wzx_tsjs
2005年09月06日 21:45:31
15楼
很好,还有吗? 
回复
zlqlz
2005年09月07日 22:04:06
16楼
好资料,顶呀
回复
99200089
2005年09月08日 09:27:27
17楼
植筋加固技术

1.植筋标准施工程序:划线定位-钻孔-清除孔尘-灌注结构胶-钢筋处理-植入钢筋-养护固化-质量检验
2.操作方法
2.1划线定位:
设计图纸在植筋的平面位置上,用墨线或直尺划出纵横线条,
2.2钻孔:
钻孔一般要垂直混凝土构件平面,倾斜度不大于8°(特殊要求除外)。
2.3清孔除尘:
(1)清孔方法:一般采用高压气冲洗(用空压机、打气筒等);也可以用高压水冲洗(但是在植筋前,孔内必须达到干燥)。
(2)孔壁化学处理,用上述方法清除后,在灌胶前,用丙酮或酒精清洗一遍,达到孔壁无灰尘、无油污、无有机杂质。
2.4灌注结构胶:
(1)配制比例:该胶为双组份,A组份:B组份=4:1(重量比),误差不得超过3%。
(2)搅拌:首先分别将A、B组份胶搅拌均匀,然后按比例配备,用专用电动搅拌机搅拌3分钟。原则上不用人工搅拌,特殊情况,设专人搅拌,最少搅拌5分钟,一定要搅拌均匀(见使用说明)。
(3)注入胶:用专用工具将搅拌好的胶注入清洗过的孔内,
(4)配胶、注胶、插筋必须流水作业,连续进行。配制好的胶,
(5)配制结构胶必须设专人负责,并作出详细记录,记录内容包括:配胶量、使用部位、时间、固化情况等。
2.5钢筋处理:
(1)植筋长度的确定,视情况而定,如外部加焊钢筋,其最小长度为:孔深+搭焊长度+200mm,以免焊接时高温影响胶的强度。
(2)钢筋表面处理,用电动钢丝刷或人工钢丝刷,清除钢筋表面的锈蚀,用丙酮或酒精清除钢筋表面油污及灰尘。
(3)如植入基脚螺栓,应先将螺丝加工好,并将螺丝段用塑料管套保护好。
2.6植入钢筋:
(1)将处理好的钢筋,植入灌注好结构胶的孔内:

(2)养护固化:钢筋植入定位后应加以保护,防止碰撞和移位,保持3天,待结构胶固化原材料后方可受力。
3.注意事项
1)在高空作业且所钻孔径不小于18mm时,必须两人同时操作电锤,并且系好安全带。
2)钻孔过程中经常会遇到钢筋,如遇到钢筋应立即停止,重新更换孔位。
3)孔内如遇下雨进水,必须用棉纱吸干浸水,并且用加热管烘干,方可注胶插筋。
4)钻孔时进度不宜太快,以免钻头发热影响钻孔 周围混凝强度或损坏钻机。
4.质量检测

5.施工所需工具:
1)钢卷尺、墨斗、毛笔:主要是按设计图纸来确定植筋位置,用纵横墨线早出确定交叉点,再用毛笔蘸红油漆作出标记。
2)电锤、锤头:主要用来在指定的位置钻孔。
3)空压机:用压缩空气吹出空内灰尘。
4)试管刷:蘸丙酮清洗空内壁。
5)手持磨光机:用于钢筋除锈。
6)手锤:主要用于把钢筋打入孔内。
6.原材料
1.植筋结构胶。
2.丙酮:清洗孔内壁用。
3.钢筋:按设计图纸选用。
回复
goldrain
2005年09月08日 10:44:18
18楼
感谢,找到这么好的东西
回复
haiyangzhixin
2005年09月08日 23:44:11
19楼
请问斑竹 有单层厂房 柱子的平面详图吗 我们现在学的书上的规范都太老了 真希望您能往上传一些呀
回复
fg0792
2005年09月09日 16:41:35
20楼
强烈支持
回复
shiyan289
2005年09月09日 18:17:51
21楼

楼上说的,关于植筋钻孔垂直度问题,施工中很难达到这个要求,因为钻孔时候要避开主筋,如果碰到交叉梁和柱子的时候能保证植入深度就很不错了,至于垂直度控制,暂时还没有更好的办法。各位仁兄要是有更好的办法,不妨拿来探讨一下。
回复